7.7.1 海上风力发电场的海上升压站、风电机组、风电机组基础、送出海底电缆、集电海底电缆、登陆点、运维码头、施工码头和测风塔等的灯光及助航标识应符合现行国家标准《中国海区水上助航标志》GB 4696和《中国海区水中建(构)筑物标志规定》GB 17380的规定。

7.7.2 直升机甲板的灯光及助航、标识应符合国家现行法律法规的相关规定。