6.2 外观检查


6.2.1 检查储能变流器柜外观,包括变形、锈蚀、破损及接地线连接紧固情况。
6.2.2 检查一次回路线缆、二次回路线缆和监控通信线,包括绝缘层破损、断线、变色、放电痕迹及接线端子连接紧固程度。
6.2.3 检查功率模块、电容器、电抗器、隔离变压器、电流互感器、电压互感器等重要部件外观,包括损伤、灼伤、放电痕迹、变形及电气连接紧固程度。
6.2.4 检查防雷保护模块、浪涌保护器,包括放电指示、破损及电气连接牢固程度。
6.2.5 检查储能变流器冷却系统,包括风扇转动、异响及散热片变形、锈蚀、破损等。
6.2.6 检查储能变流器监控人机界面,包括电压、电流、功率等数据显示和刷新情况及告警信息、状态指示等。
 