6.1 一般规定


6.1.1 储能变流器检修前,应断开交直流侧开关,并测量端口残压,直流端口电压小于50V、交流端口电压小于36V时方可进行开箱(门)检修操作。
6.1.2 储能变流器检修过程中,应采取防静电措施,电抗器、电容器等储能元器件应充分放电。
6.1.3 储能变流器整体更换或控制器、功率模块、电容器、电抗器、隔离变压器等重要部件更换后,应进行相应的功能和性能试验。
 