中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 板块面层吊顶工程


 

Ⅰ 主控项目

6.3.1 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

    检验方法:观察;尺量检查。

6.3.2 面层材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

    检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。

6.3.3 面板的安装应稳固严密。面板与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3。

    检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。

6.3.4 吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理。

    检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录、隐蔽工程验收记录及影像记录。

6.3.5 板块面层吊顶工程的吊杆和龙骨安装应牢固。

    检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录、施工记录及影像记录。

Ⅱ 一般项目

6.3.6 面层材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。面板与龙骨的搭接应平整、吻合,压条应平直、宽窄一致。

    检验方法:观察;尺量检查。

6.3.7 面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子、检修口等设备设施的位置应合理,与面板的交接应吻合、严密。
    检验方法:观察。

6.3.8 龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致,不得有划伤、擦伤等表面缺陷。龙骨应平整、顺直,无变形。

    检验方法:观察。

6.3.9 安装面板的龙骨下皮平整度及水平偏差应拉线检查调整。

    检验方法:检查隐蔽工程验收记录、施工记录及影像记录。

6.3.10 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。

    检验方法:检查隐蔽工程验收记录、施工记录及影像记录。

6.3.11 板块面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表6.3.11的规定。

表6.3.11 板块面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法


条文说明
6.3.1~6.3.8、6.3.10、6.3.11 参照现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210编制。
6.3.9 拉线检查调整次龙骨下皮平整度及水平偏差,是为了保证面板安装质量符合验收允许偏差。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

公共建筑吊顶工程技术规程 JGJ345-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读