中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1 吊顶系统 ceiling system
    由承力构件、龙骨骨架、面板及配件等组成的系统。
2.0.2 吊杆 suspending rod
    吊顶系统中悬吊吊顶龙骨骨架及面板的承力构件。
2.0.3 吊顶龙骨 ceiling grid
    组成吊顶系统骨架的主要构件。
2.0.4 主龙骨 main joist
    吊顶龙骨骨架中主要受力构件。
2.0.5 次龙骨 furring joist
    吊顶龙骨骨架中连接主龙骨及固定面板的构件。
2.0.6 横撑龙骨 cross bracing
    在次龙骨骨架中起横撑及固定面板作用的构件。
2.0.7 边龙骨 edge joist
    吊顶龙骨骨架中与墙相连的构件。
2.0.8 面板 panel/tile/plank
    安装在吊顶龙骨骨架上的各种装饰板材。
2.0.9 吊件 joist suspender
    吊杆与龙骨间的连接件。
2.0.10 挂件 joist hanger
    主龙骨和其他龙骨挂接的连接件。
2.0.11 挂插件 cross clip
    次龙骨与横撑龙骨水平垂直相接的连接件。
2.0.12 龙骨接长件 joist connector
    用于龙骨接长使用的配件。也称龙骨连接件。
2.0.13 整体面层吊顶 integral layer ceiling
    以纸面石膏板、石膏板、硅酸钙板、水泥纤维板等为面板的面层材料接缝不外露的吊顶。
2.0.14 板块面层吊顶 board surface ceiling
    以矿棉板、金属板、复合板、石膏板等为面板的面层材料接缝外露的吊顶。
2.0.15 格栅吊顶 grille ceiling
    由金属成品型材,按照一定几何图形,组成矩阵式的吊顶。
2.0.16 金属及金属复合材料吊顶板 metal and metal composite ceiling
    由单层金属材料加工成型,或将金属装饰面与其他金属或非金属材料复合并加工后用作吊顶的表面,有保护性和装饰性涂层、氧化膜或塑料薄膜的装饰板。
2.0.17 集成吊顶 integrated ceiling
    由装饰模块、功能模块及构配件组成的,在工厂预制的、可自由组合的多功能一体化吊顶。装饰模块是具有装饰功能的吊顶板模块。功能模块是具有采暖、通风、照明等器具的模块。
2.0.18 反支撑 supporting rod
    吊顶的反向支撑体系。反支撑构件通常用型钢制作。
2.0.19 马道 overhaul walk way
    吊挂在屋顶结构下供检修人员行走和工作的通道。

条文说明
2.0.2 常用做吊杆的材料有:钢筋、全牙吊杆、钢丝或型钢。不上人吊顶吊杆常采用:直径6mm钢筋或M6全牙吊杆、直径4mm电镀钢筋与弹簧吊件配合、直径不小于2mm的镀锌低碳退火钢丝。上人吊顶吊杆常采用:直径8mm钢筋或M8全牙吊杆、型钢。
2.0.3 龙骨:常用的有轻钢龙骨、铝合金龙骨。根据龙骨在龙骨架构中的作用不同又分主龙骨、次龙骨、横撑龙骨、边龙骨等。
    轻钢龙骨是指以连续热镀锌钢板(带)或以连续热镀锌钢板(带)为基材的彩色涂层钢板(带)作原料,采用冷弯或滚压成型工艺生产的薄壁型钢的龙骨。按其断面形式不同有:U型、C型、T型、V型、L型、H型、A型、W型、Z型等龙骨。按其在龙骨构架中所起的作用,常用做主龙骨的有U型、C型、T型、V型;常用做次龙骨的有C型、T型、V型;L型、Z型常用做边龙骨用。T型龙骨又分宽带、窄带、凹槽、凸型等类型。现工程中出现的“组合T型龙骨”是指以铝合金型材为装饰部件,与采用冷弯工艺制成的T型轻钢龙骨扣接成一体的龙骨。A型龙骨常用在金属板吊顶暗龙骨系统中。
    铝合金龙骨是指以铝合金为原料,采用挤压成型或滚压成型工艺制成的龙骨。如T型铝合金龙骨。
2.0.4 也称承载龙骨。
2.0.5 也称覆面龙骨。
2.0.7 也称收边龙骨。常用的有W型、L型、U型、V型等。
2.0.13 按照现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210中的分类规定指导工程质量验收。本规程中吊顶分类分为整体面层吊顶、板块面层吊顶、格栅吊顶、集成吊顶等。
2.0.15 常用的型材有方格、垂片、挂板、圆管等。
2.0.18 增加反支撑为解决因吊杆过长造成吊顶系统不稳定(向上变形及横向变形)而采取的构造措施。吊杆过长是指大于1500mm且小于2500mm。吊杆长度大于2500mm时需设置钢结构转换层。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

公共建筑吊顶工程技术规程 JGJ345-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读