中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B 混凝土填充式热水辐射供暖地面单位面积散热量


B.1 采用聚苯乙烯塑料板绝热层的混凝土填充式热水辐射供暖地面单位面积散热量

B.1.1 当采用导热系数为0.38W/(m·K)的PE-X管时,单位地面面积的向上供热量和向下传热量可按表B.1.1-1~表B.1.1-4取值。

表B.1.1-1 水泥、石材或陶瓷面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

续表B.1.1-1

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度20mm,供回水温差10℃;

    2 水泥、石材或陶瓷面层热阻为0.02㎡·K/W。

表B.1.1-2 塑料类材料面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度20mm,供回水温差10℃;

    2 塑料类材料面层热阻为0.075㎡·K/W。

表B.1.1-3 木地板材料面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度20mm,供回水温差10℃;

    2 木地板材料面层热阻为0.1㎡·K/W。

表B.1.1-4 铺厚地毯面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度20mm,供回水温差10℃;

    2 铺厚地毯面层热阻为0.15㎡·K/W。

B.1.2 当采用导热系数为0.23W/(m·K)的PB管时,单位地面面积的向上供热量和向下传热量可按表B.1.2-1~表B.1.2-4取值。

表B.1.2-1 水泥、石材或陶瓷面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度20mm,供回水温差10℃;

    2 水泥、石材或陶瓷面层热阻为0.02㎡·K/W。

表B.1.2-2 塑料类材料面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;

    2 塑料类材料面层热阻为0.075㎡·K/W。

表B.1.2-3 木地板面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;

    2 木地板材料面层热阻为0.1㎡·K/W。

表B.1.2-4 铺厚地毯面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;

    2 铺厚地毯面层热阻为0.15㎡·K/W。

B.1.3 当采用导热系数为386W/(m·K)的铜管时,单位地面面积的向上供热量和向下传热量可按表B.1.3-1~表B.1.3-4取值。

表B.1.3-1 水泥、石材或陶瓷面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径/内径22/19mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;

    2 水泥、石材或陶瓷面层热阻为0.02㎡·K/W。

表B.1.3-2 塑料面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径/内径22/19mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;

    2 塑料类材料面层热阻为0.075㎡·K/W。

表B.1.3-3 木地板面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径/内径22/19mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;

    2 木地板材料面层热阻为0.1㎡·K/W。

表B.1.3-4 铺厚地毯面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径/内径22/19mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;

    2 铺厚地毯面层热阻为0.15㎡·K/W。

B.2 采用发泡水泥绝热层的混凝土填充式热水辐射供暖地面单位面积散热量

B.2.1 当采用导热系数为0.38W/(m·K)的PE-X管时,单位地面面积的向上供热量和向下传热量可按表B.2.1-1~表B.2.1-4取值。

表B.2.1-1 水泥、石材或陶瓷面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

续表B.2.1-1

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;

    2 水泥、石材或陶瓷面层热阻为0.02㎡·K/W。

表B.2.1-2 塑料面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

续表B.2.1-2

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;

    2 塑料类材料面层热阻为0.075㎡·K/W。

表B.2.1-3 木地板面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;

    2 木地板材料面层热阻为0.1㎡·K/W。

表B.2.1-4 铺厚地毯面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;

    2 铺厚地毯面层热阻为0.15㎡·K/W。

B.2.2 当采用导热系数为0.23W/(m·K)的PB管时,单位地面面积的向上供热量和向下传热量可按表B.2.2-1~表B.2.2-4取值。

表B.2.2-1 水泥、石材或陶瓷面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

续表B.2.2-1

注:
    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;

    2 水泥、石材或陶瓷面层热阻为0.02㎡·K/W。

表B.2.2-2 塑料类材料面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

续表B.2.2-2

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;

    2 塑料类材料面层热阻为0.075㎡·K/W。

表B.2.2-3 木地板面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量(W/㎡)

续表B.2.2-3

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;

    2 木地板材料面层热阻为0.1㎡·K/W。

表B.2.2-4 铺厚地毯面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)

注:

    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;

    2 铺厚地毯面层热阻为0.15㎡·K/W。


查找 上节 下节 返回
顶部

辐射供暖供冷技术规程 JGJ142-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读