7 运行与维护


7.0.1 辐射供暖供冷系统首次运行注水前应充分排气。系统每年首次运行时,需确保户外户内阀门开启到位,过滤器无堵塞,立管进回水放气通畅,加热供冷管内无气堵。
7.0.2 辐射供暖供冷系统加热供冷管在非供暖或非供冷季应进行满水保护。在有冻结可能的地区应排水、泄压。
7.0.3 加热电缆辐射供暖系统每年供暖期使用前,应检查温控器及电路系统是否正常。
7.0.4 辐射供暖供冷系统的表面上应有明显的标识,不得进行打洞、钉凿、撞击、高温作业等工作。
条文说明
7.0.1 充分排气可防止因积气导致循环不畅。检查过滤器以防止杂物对流动的影响。
7.0.2 充水保护是为了防止管材干裂,缩短系统使用寿命。排水、泄压是防止低温造成加热供冷管冻结,造成破坏或缩短使用寿命。
7.0.3 非采暖季由于保护不当或积灰等原因,可能会造成采暖季初次运行不安全,因此应对温控器和电路系统进行检查。
7.0.4 本条规定是为了保证使用安全。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

辐射供暖供冷技术规程 JGJ142-2012