5.6 压铺层


5.6.1 当防水卷材采用空铺压顶法时,应根据屋面工程风荷载设计要求确定压顶荷重。
5.6.2 压铺材料的荷重不宜小于设计值的2倍。

条文说明
5.6.2 为确保单层防水卷材屋面的抗风揭能力,美国FM(即美国FM Approval认证公司)规定:压铺材料的荷重采取不小于设计值2倍的安全系数,国内厂家在设计压铺材料荷重时一般参考美国FM的此项规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013