中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 一般规定


5.1.1 屋面工程应根据建筑物的建筑造型、使用功能和环境条件设计,应包括下列主要内容:
    1 确定屋面防水等级和设防要求;
    2 屋面构造设计;
    3 确定屋面坡度;
    4 屋面排水设计;
    5 节点构造设计;
    6 屋面工程材料选择;
    7 屋面工程施工方法。
5.1.2 屋面工程的坡度宜大于1%。采用空铺压顶法施工的屋面,坡度不应大于10%。
5.1.3 屋面工程的排水设计应符合现行国家标准 《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定,并应符合下列规定:
    1 多雨地区的屋面应采用有组织排水;
    2 檐口高于6m时,应采取有组织排水;
    3 高低跨屋面的水落管出水口处应采取防冲刷措施。
5.1.4 屋面上应设置维修需要的安全防护设施。
5.1.5 当采用机械固定法施工时,屋面基层应符合下列规定:
    1 压型钢板的基板厚度不宜小于0.75mm,基板的最小厚度不应小于0.63mm,当基板厚度在0.63mm~0.75mm时应通过固定钉拉拔试验;
    2 钢筋混凝土板的厚度不应小于40mm,强度等级不应小于C20,并应通过固定钉拉拔试验;
    3 木板的厚度不应小于25mm,并应通过固定钉拉拔试验。
5.1.6 以压型钢板为基层的屋面设计为种植屋面时,耐根穿刺防水层选用的聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水卷材的厚度不应小于2.0mm,并应符合下列规定:
    1 种植屋面设计应符合现行行业标准 《种植屋面工程技术规程》JGJ155的相关规定;
    2 种植屋面使用的单层防水卷材应具有耐根穿刺性能,并应符合现行行业标准 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》JC/T 1075的相关规定。
5.1.7 压铺层与卷材防水层之间应设置保护层。
5.1.8 屋面工程所使用的、防水材料与基层及绝热层材料相互之间应具有相容性。防水层与相邻材料不相容时,应增铺与防水层相容的隔离材料。采用背面覆无纺布的防水卷材可不增铺隔离材料。
条文说明
5.1.1 单层防水卷材屋面工程设计不仅要考虑建筑造型的新颖、美观,而且要考虑建筑的使用功能、造价、环境、能耗、施工条件等各种因素,经技术经济分析后确定屋面形式、构造和材料。
    1 屋面防水等级应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定。根据最新修订的《屋面工程技术规范》GB50345,屋面防水工程分为一级和二级。按照本规程的要求,单层防水卷材屋面的防水层均采用单层卷材。
    3 针对卷材屋面是一个连续整体,确定屋面坡度对于风荷载设计和排水设计等是十分必要的。
    4 屋面排水方式的选择,应根据建筑物屋顶的形式、气候条件、使用功能等因素确定。屋面排水方式可分为有组织排水和无组织排水,有组织排水包括普通重力排水和虹吸排水,近些年在大跨度大面积屋面工程中,虹吸排水系统的应用越来越多,但这种排水方式需要根据雨水流量、汇水面积、屋面坡度、天沟尺寸等进行具体设计。
    6 目前,国内屋面工程设计深度严重不足,设计者可以不进行认真选材,任意套用通用图,施工方也可以任意采用建筑材料,使得监理方认可或不认可均无依据。因此,有必要强调设计时必须考虑使用功能认真选择材料。
    7 屋面基层为压型金属板时,通常采用机械固定法施工;混凝土屋面板基层主要采用满粘法和空铺压顶法施工。
5.1.2 对于采用空铺压顶法施工的屋面来说,大型屋面坡度较小,一般在3%左右;小型屋面坡度大,但不超过10%。因此,本条规定坡度不应大于10%。此外,国内的压铺屋面采用卵石的很少,大多采用混凝土砌块,因此,需要规定一个坡度。
5.1.5 采用机械固定法施工,屋面基层应通过拉拔试验来验证其强度,拉拔试验参照本规程条文说明第4.5.4条进行。
    对不同类型的屋面板提出厚度要求主要是为了满足螺钉的拉拔力和抗风揭能力,为此,有必要通过规定的厚度以保证足够的螺钉拉拔力。
    2 钢筋混凝土板的厚度不应小于40mm,是为保证具有足够的螺钉拉拔力。螺钉应嵌入混凝土基层至少30mm,预钻孔的深度应大于螺钉嵌入混凝土的深度,以确保螺钉和预钻孔不穿透混凝土板。
    3 鉴于木材密度和强度差异较大,在施工前应进行拉拔试验。
5.1.6 以钢筋混凝土为基层的种植屋面在《种植屋面工程技术规程》JG155中已有具体规定,本规程主要针对以压型钢板为基层的情况,允许采用具有耐根穿刺性能的防水卷材单层使用,但选用的高分子防水卷材的厚度不应小于2.0mm。以压型钢板为基层的大跨度种植屋面应采用简单式种植或容器种植。
    2 行业标准《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》JC/T10752008正在修订,该标准实施后,防水卷材耐根穿刺性能要符合新标准的规定。
5.1.7 为了防止压铺材料损伤防水卷材,应在卷材表面铺设保护材料,通常采用无纺布或高密度聚乙烯防护排水板等。采用聚氯乙烯防水卷材时,保护材料应与卷材相容,通常采用无纺布。
5.1.8 由于自前屋面系统中,较多使用各种不同性质的有机材料,而对有机材料之间的相容性是需要引起重视的,如聚氯乙烯防水卷材与沥青、聚苯乙烯泡沫塑料、各类涂料等之间就是不相容的,易使聚氯乙烯防水卷材中的增塑剂析出,从而降低卷材的耐老化性能和屋面防水层的使用年限。
    此外,还要重视基层与防水层材料的相容性问题。软质基层一般是指绝热层。当软质基层与防水层不相容时,在防水层与软质基层之间应铺设隔离层。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读