中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.8 套内楼梯


4.8.1 套内加建的楼梯应采用安全可靠的结构和构造设计,梯段、踏步、栏杆的尺寸应符合现行国家标准 《住宅设计规范》GB50096的规定。
4.8.2 套内楼梯的踏面应采用坚固、防滑、平整、耐久、耐磨、不易变形的装修材料,且应采取防滑构造措施。
4.8.3 老年人使用的楼梯不应采用无踢面或突缘大于10mm的直角形踏步,踏面应防滑。
4.8.4 套内楼梯踏步临空处,应设置高度不小于20mm,宽度不小于80mm的挡台。
条文说明
4.8.2 实态调研表明,楼梯使用频率高,楼梯踏步面磨损较大,且楼梯是家居意外跌伤、碰伤的主要部位之一。因此,要求楼梯踏步面层装饰装修宜设计用硬质、防滑、耐久的地材板块或不易变形的硬质、耐磨的木制板材饰面。
4.8.3 老年人使用无踏面或直角形踏面突缘容易被绊倒。
4.8.4 套内过道和楼梯地面临空处设高度不小于20mm、宽度不小于80mm的收口,可以起到阻拦地面灰尘、污水侵入下层空间的作用。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

住宅室内装饰装修设计规范 JGJ367-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读