中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.7 卫生间


4.7.1 卫生间应根据不同的套型平面合理布置,平面组合宜干湿分区并方便上下水管线的安装和共用。
4.7.2 卫生间宜选择尺寸合适的便器、洗浴器、洗面器等基本设施,设施布置后应满足人体活动的需要。
4.7.3 无前室的卫生间门不得直接开向厨房、起居室,不宜开向卧室。
4.7.4 老年人、残疾人使用的卫生间宜采用可内外双向开启的门。
4.7.5 卫生间门的位置、尺寸、开启方式应便于设施、设备及家具的布置和使用。
4.7.6 卫生间的地面应有坡度坡向地漏,非浴区地面排水坡度不宜小于0.5%,浴区地面排水坡度不宜小于1.5%。
4.7.7 卫生间内设有洗衣机时,应有专用的给水排水接口和防溅水电源插座。
4.7.8 卫生间的柜子宜采用环保、防潮、防霉、易清洁、不易变形的材料,台面板宜采用硬质、耐久、耐水、抗渗、易清洁、强度高的材料。
4.7.9 卫生间洗面台应符合下列规定:
    1 洗面台上的盆面至装修地面的距离宜为750mm~850mm;
    2 除立柱式洗面台外,装饰装修后侧墙面至洗面盆中心的距离不宜小于550mm;
    3 嵌置洗面盆的台面进深宜大于洗面盆150mm,宽度宜大于洗面盆300mm;
    4 卫生间洗面台上部的墙面应设置镜子。
4.7.10 侧墙面至坐便器边缘的距离不宜小于250mm,至蹲便器中心的距离不宜小于400mm。
4.7.11 坐便器、蹲便器前应有不小于500mm的活动空间。
4.7.12 设置浴缸应符合下列规定:
    1 浴缸安装后,上边缘至装修地面的距离宜为450mm~600mm;
    2 浴缸、淋浴间靠墙一侧应设置牢固的抓杆;
    3 只设浴缸不设淋浴间的卫生间宜增设带延长软管的手执式淋浴器 (花洒)。
4.7.13 淋浴间应符合下列规定:
    1 淋浴间宜设推拉门或外开门,门洞净宽不宜小于600mm;淋浴间内花洒的两旁距离不宜小于800mm,前后距离不宜小于800mm,隔断高度不宜低于2.00m;
    2 淋浴间的挡水高度宜为25mm~40mm;
    3 淋浴间采用的玻璃隔断应符合现行行业标准 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定。
4.7.14 卫生间装饰装修防水应符合下列规定:
    1 地面防水层应沿墙基上翻300mm;
    2 墙面防水层应覆盖由地面向墙基上翻300mm的防水层;洗浴区墙面防水层高度不得低于1.80m,非洗浴区配水点处墙面防水层高度不得低于1.20m;当采用轻质墙体时,墙面应做通高防水层;
    3 管道穿楼板的部位、地面与墙面交界处及地漏周边等易渗水部位应采取加强防水构造措施;
    4 卫生间地面宜比相邻房间地面低5mm~15mm。
4.7.15 卫生间木门套及与墙体接触的侧面应采取防腐措施。门套下部的基层宜采用防水、防腐材料。门槛宽度不宜小于门套宽度,且门套线宜压在门槛上。
条文说明
4.7.3 无前室的卫生间门直接对着厨房、餐厅、客厅、卧室会产生视线干扰和不卫生、不文明的状况,装饰装修设计应避免产生这种情况。如既有住宅中存在此类情况,应通过装饰装修设计采取遮挡的措施避免或减弱这种状况。
4.7.4 内外双向开启的卫生间门便于老年人、残疾人发生意外事故时自救或抢救。
4.7.5 卫生间装饰装修设计中有时会改变门的位置、尺寸、开启方式等,但不能影响结构安全和设施、设备的布置使用。
4.7.6 根据对实际工程的调查统计规定本条文的数据。
4.7.7 《住宅设计规范》GB50096-2011中第5.4.6条规定“每套住宅应设置洗衣机的位置及条件”,卫生间是多数住宅设置洗衣机的地方,洗衣机具有瞬间集中给水排水的特点,如没有专用的给水排水接口和地漏,容易产生排水不畅的现象。同时,由于洗衣机位于多水区,因此卫生间设有洗衣机时除有专用的地漏外,还应有专用的给排水接口和防溅水电源插座。
4.7.9 根据实态调研和人体工学的知识,本条文对卫生间洗面台的尺寸作了规定。
    1 该尺寸根据模拟实验中对身材较高者和身材较矮者在卫生间洗面台前活动所需尺寸统计、分析确定。
    2 装饰装修中卫生间的墙面因装修材料铺贴会占据一定空间,而根据模拟实验对高大型身材的人在洗面台前活动时左右两侧所需尺寸分析,如小于550mm,将对人的活动有所限制。且本条文规定与《民用建筑设计通则》GB 50352-2005第6.5.3条中“洗脸盆或盥洗槽水嘴中心与侧墙面净距离不宜小于550mm”的规定一致。
    3 根据洗面盆的尺寸加上嵌入洗面台后洗面台的边所需要的尺寸确定嵌装洗面盆宽度。嵌置洗面盆宜留100mm靠墙装水嘴,50mm作洗面台前缘,左右留150mm以上放洗面用具,另外,嵌置洗面盆台面开孔后如边缘尺寸过小,台面负重后容易断裂。
4.7.10 该尺寸根据模拟实验中人在使用坐便器、蹲便器及小便器时需要与侧墙保持的最小距离确定。通常,身材高大型人在坐便、蹲便、小便时需要的面宽尺寸在800mm以下,因此左右两侧不宜小于400mm。
4.7.11 当坐便器、蹲便器前的活动距离小于500mm时会使人如厕后起身感到压抑。
4.7.12 根据实态调研和人体工学的知识,本条文对卫生间的浴缸作了规定。
    1 浴缸上边缘距地面低于450mm或高于600mm都会使多数成年人进出浴缸时的跨入、弯腰等动作不舒适。
    2 为防止洗浴时滑倒、跌倒,浴缸和淋浴间的侧墙应安装方便抓握的安全抓杠。
    3 设延长软管的手执式花洒可方便全方位冲洗人体,且不将水溅到浴缸外。
4.7.13 根据实态调研和人体工学的知识,本条文对淋浴间的装饰装修设计作了规定。
    1 淋浴间设置推拉门或外开门可以少占用淋浴空间。淋浴间的活动空间尺寸根据模拟实验中偏高大型人在淋浴间内活动时所需要的尺寸确定,这个尺寸与目前市场上销售的小型成品淋浴房的尺寸基本一致。淋浴间门宽来源于模拟实验中偏高大型人进入需要的尺寸,淋浴间的隔断高度如小于2.00m,淋浴喷头的水花容易溅出淋浴间外。
    2 淋浴间会在短时间内形成积水,如挡水小于25mm,积水就会漫出淋浴间,大于40mm则容易发生绊倒事故。
4.7.14 在卫生间的装饰装修中通常都做防水。根据装饰装修工程的实态调研和现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015中的相关规定,本条文对卫生间的防水设计作了规定。
    1 卫生间地面经常浸水,为防止墙基部位受潮,需要把地面防水层上翻300mm,以保证地面与墙基的交界处的防水更牢靠。
    2 墙面防水覆盖地面防水自墙基向上翻300mm是为了加强交界处的防水。而浴区墙面防水设计不低于1.80m的防水高度是考虑到淋浴时人的高度以及水喷洒到人身上溅起的高度。非洗浴区有配水点的墙面,如洗面台前、洗衣机前的墙面也有溅水,因此需要设计不低于1.20m的防水高度,此高度一般高于给水点200mm。与书房相邻的浴区,相邻房间的墙面一般都为轻质隔墙,考虑到淋浴时水蒸气上升可能通过吊顶空间浸入轻质墙体,所以要求浴区做通高防水。
    4 实态调研表明,当卫生间内积水时,其地面低于相邻房间地面15mm可以使积水不侵蚀相邻房间。但高差大于20mm则容易发生绊倒的情况。
4.7.15 卫生间木门、木门套及与墙体接触的侧面做防腐,一是因为这些部位的缝隙可能使水汽渗透到墙体内,一是为了防止木门、木门套被水侵蚀腐烂,所以本条文还规定木门套下部的基层宜采用不易腐烂的材料。门槛宽度不小于门套宽度也是从保护门套的角度考虑,避免木门套下部悬空,使水汽渗透到木门套里面导致门套受潮腐烂。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

住宅室内装饰装修设计规范 JGJ367-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读