中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 无外保温外墙防水工程施工


6.2.1 外墙结构表面的油污、浮浆应清除,孔洞、缝隙应堵塞抹平;不同结构材料交接处的增强处理材料应固定牢固。
6.2.2 外墙结构表面宜进行找平处理,找平层施工应符合下列规定:
    1 外墙基层表面应清理干净后再进行界面处理;
    2 界面处理材料的品种和配比应符合设计要求,拌合应均匀一致,无粉团、沉淀等缺陷,涂层应均匀、不露底,并应待表面收水后再进行找平层施工;
    3 找平层砂浆的厚度超过10mm时,应分层压实、抹平。
6.2.3 外墙防水层施工前,宜先做好节点处理,再进行大面积施工。
6.2.4 砂浆防水层施工应符合下列规定:
    1 基层表面应为平整的毛面,光滑表面应进行界面处理,并应按要求湿润。
    2 防水砂浆的配制应满足下列要求:
        1)配合比应按照设计要求,通过试验确定;
        2)配制乳液类聚合物水泥防水砂浆前,乳液应先搅拌均匀,再按规定比例加入拌合料中搅拌均匀;
        3)干粉类聚合物水泥防水砂浆应按规定比例加水搅拌均匀;
        4)粉状防水剂配制普通防水砂浆时,应先将规定比例的水泥、砂和粉状防水剂干拌均匀,再加水搅拌均匀;
        5)液态防水剂配制普通防水砂浆时,应先将规定比例的水泥和砂干拌均匀,再加入用水稀释的液态防水剂搅拌均匀。
    3 配制好的防水砂浆宜在1h内用完;施工中不得加水。
    4 界面处理材料涂刷厚度应均匀、覆盖完全,收水后应及时进行砂浆防水层施工。
    5 防水砂浆铺抹施工应符合下列规定:
        1)厚度大于10mm时,应分层施工,第二层应待前一层指触不粘时进行,各层应粘结牢固;
        2)每层宜连续施工,留茬时,应采用阶梯坡形茬,接茬部位离阴阳角不得小于200mm;上下层接茬应错开300mm以上,接茬应依层次顺序操作、层层搭接紧密;
        3)喷涂施工时,喷枪的喷嘴应垂直于基面,合理调整压力、喷嘴与基面距离;
        4)涂抹时应压实、抹平;遇气泡时应挑破,保证铺抹密实;
        5)抹平、压实应在初凝前完成。
    6 窗台、窗楣和凸出墙面的腰线等部位上表面的排水坡度应准确,外口下沿的滴水线应连续、顺直。
    7 砂浆防水层分格缝的留设位置和尺寸应符合设计要求,嵌填密封材料前,应将分格缝清理干净,密封材料应嵌填密实。
    8 砂浆防水层转角宜抹成圆弧形,圆弧半径不应小于5mm,转角抹压应顺直。
    9 门框、窗框、伸出外墙管道、预埋件等与防水层交接处应留8mm~10mm宽的凹槽,并应按本条第7款的规定进行密封处理。
    10 砂浆防水层未达到硬化状态时,不得浇水养护或直接受雨水冲刷,聚合物水泥防水砂浆硬化后应采用干湿交替的养护方法;普通防水砂浆防水层应在终凝后进行保湿养护。养护期间不得受冻。
6.2.5 涂膜防水层施工应符合下列规定:
    1 施工前应对节点部位进行密封或增强处理。
    2 涂料的配制和搅拌应满足下列要求:
        1)双组分涂料配制前,应将液体组分搅拌均匀,配料应按照规定要求进行,不得任意改变配合比;
        2)应采用机械搅拌,配制好的涂料应色泽均匀,无粉团、沉淀。
    3 基层的干燥程度应根据涂料的品种和性能确定;防水涂料涂布前,宜涂刷基层处理剂。
    4 涂膜宜多遍完成,后遍涂布应在前遍涂层干燥成膜后进行。挥发性涂料的每遍用量每平方米不宜大于0.6kg。
    5 每遍涂布应交替改变涂层的涂布方向,同一涂层涂布时,先后接茬宽度宜为30mm~50mm。
    6 涂膜防水层的甩茬部位不得污损,接茬宽度不应小于100mm。
    7 胎体增强材料应铺贴平整,不得有褶皱和胎体外露,胎体层充分浸透防水涂料;胎体的搭接宽度不应小于50mm。胎体的底层和面层涂膜厚度均不应小于0.5mm。
    8 涂膜防水层完工并经检验合格后,应及时做好饰面层。
6.2.6 防水层中设置的耐碱玻璃纤维网布或热镀锌电焊网片不得外露。热镀锌电焊网片应与基层墙体固定牢固;耐碱玻璃纤维网布应铺贴平整、无皱褶,两幅间的搭接宽度不应小于50mm。

条文说明
6.2.1 外墙结构表面的油污、浮浆会影响找平层的粘结性能及造成空鼓;外脚手架的连墙件拆除后留下的孔洞、砌筑砂浆不饱满形成的缝隙等,如不填塞抹平,会造成找平层空鼓、开裂。
    不同结构材料的线膨胀系数不同,温度的变化造成的热胀冷缩不同,使相关层次在交接处容易产生规则性裂缝。因此在交接处铺设增强处理材料来限制拉伸应力,约束裂缝的产生。增强处理材料主要包括玻璃纤维网布以及金属网等材料。
6.2.2 无论是混凝土还是砌体结构墙体,当表面平整度无法达到保温层或防水层施工要求时,应进行找平处理。为使找平层粘结牢固,找平层施工前应进行界面处理。为保证找平层的密实度、平整度和不易产生裂缝,每遍抹灰的厚度不宜大于10mm。为保证找平层与后道工序的构造层次粘结牢固,找平层表面应用木抹子搓成毛面。
6.2.3 节点部位是防水设计的重点部位,也是渗漏的多发区,如门窗洞口周边、伸出外墙管道、设备安装的预埋件、墙体分格缝等;大面防水层施工前,应先对这些节点部位根据做法要求进行密封处理。
6.2.4 防水砂浆是外墙防水的主要材料,应用还处于发展阶段,许多工程技术人员对防水砂浆的材料要求、施工技术和施工要点尚不熟悉,对此应给予足够的重视。
    防水砂浆要有坚固的基层方可充分发挥作用,为保证与基层的粘结能力,基层表面应为干净的毛面,抹压防水砂浆前基层应充分湿润,以保证防水砂浆中有足够的水分使水泥产生水化反应。
    一般防水砂浆在施工现场搅拌,配比的准确性、拌合器具、搅拌机具、投料顺序、搅拌时间等对防水砂浆的性能有较大的影响,施工时应严格控制。拌制好的砂浆应及时用完,宜随拌随用,以免拌制好的砂浆放置时间过长,造成初凝结块现象;已产生结块现象的材料不得用于工程。
    为保证防水砂浆与基层的粘结能力,抹压防水砂浆前应进行界面处理。
    厚度是保证防水砂浆抗渗能力的重要因素,砂浆一次涂抹厚度越大,厚薄不均匀的现象越严重。为保证防水砂浆厚薄的均匀性,厚度大于10mm时应分层施工。分层施工应注意层间的粘结,不得出现空鼓现象。一个分格区域内每层宜连续施工,以保证防水砂浆的连续性。如面积过大不能连续施工时,应留设阶梯坡形茬,以保证接茬部位的水密性,接茬部位和施工做法应符合相关要求。涂抹施工有抹压和喷涂两种。无论采用哪种方法,防水砂浆层应压实、抹平,以保证砂浆防水层的密实性。普通防水砂浆每层的施工厚度宜为5mm~10mm,聚合物防水砂浆每层的施工厚度宜为1mm~3mm,防水层的厚度应根据材料特性确定。
    窗台、窗楣和凸出墙面的腰线等,为使水及时排走,其上表应做成向外的流水坡,下端设鹰嘴或滴水线(槽)使水不会流到根部。
    防水砂浆是刚性材料,抗裂性能较差,而建筑外墙在结构材料、构造发生变化的部位容易产生变形裂缝,所以在这些部位宜设置分格缝,嵌填密封材料,以柔性材料来适应基层的变形。由于材料的线膨胀系数不同,门框、窗框、管道、预埋件等与防水砂浆的交接处,易产生温差裂缝而成为渗水通道,因此对这些部位均应留设凹槽用密封胶嵌填。
    为防止应力集中出现裂缝,砂浆防水层的转角部位应用专用
抹灰工具抹成弧形。
    聚合物防水砂浆在硬化过程中,既有水泥的水化反应,又有聚合物乳液的脱水固化过程,因此,在聚合物防水砂浆完工后初期,采用不洒水的自然养护,时间根据聚合物乳液的掺量、环境湿度确定,一般在48h左右,硬化后再采用干湿交替养护的方法;其他的防水砂浆在终凝后采用洒水保湿养护。
6.2.5 节点部位是防水设计的重点部位,也是渗漏的多发区,在施工准备阶段应认真按设计要求进行密封处理或增强处理。
    双组分或多组分涂料,各组分的计量不准或搅拌不均匀会影响涂膜性能,故应按照产品说明书的要求配制。单组分材料在储存、运输过程中可能会出现分层、沉淀等现象,重新搅拌均匀后一般不影响材料的性能。采用机械搅拌配料比手工搅拌效率高,料浆均匀,但应注意搅拌时间不宜过长,搅拌约5min即可,否则也会影响涂料质量。
    为提高涂膜与基层的粘结强度,涂布前应先涂基层处理剂,基层处理剂可以按生产厂的配方,在现场用防水涂料加水稀释配制,也可采用厂方提供的专用基层处理剂。
    外墙防水涂料一般采用与水泥砂浆基层具有很好相容性的防水涂料,如聚合物水泥防水涂料等。这类涂料一般为水分蒸发成膜的材料,如涂层太厚,表面成膜后会阻止膜层中水分的蒸发,影响成膜质量,故通过用量来控制单遍涂布的厚度。并要掌握好涂刷各层之间的时间间隔,通常以前一遍涂层干燥不粘手为准,一般约需2h~6h;若现场气温低、湿度大,通风不畅,则干燥时间会长些。每层涂布按规定的用量取料,涂布时应均匀,上下层之间不留气泡。在使用中涂料如有沉淀应注意随时搅拌均匀。
    交替改变涂层的涂布方向,可以使涂膜的纵横向物理力学性能比较一致,同时可更好地消除前遍涂层的毛细孔道,防止漏涂。
    甩茬是指同一遍涂层分两次施工时,先后施工涂层的交接处。为保证该部位涂层的连续性和整体性,甩茬部位应清理干净,并有足够的接茬宽度。接茬是指每遍涂刷时的交接处,为避免交接处漏涂,涂布时应有一定的接茬宽度。
    采用加铺增强层做法时,除应注意本条规定的技术措施外,还要注意增强层与上涂层应连续施工,一次成活。增强层应铺贴平整,密实,不空鼓。胎体间应有一定的搭接宽度,以保证胎体的连续性。采用二层胎体时,为减少胎体接缝的交叉重叠,上下层胎体不得垂直铺设,其搭接缝应错开。胎体在涂层中主要起增加抗拉强度和抗裂作用,因此施工时应控制胎体在涂层中的位置,使胎体充分发挥作用。
6.2.6 规定了在防水层中设置的耐碱玻璃纤维网布或热镀锌电焊网片不得外露、热镀锌电焊网片应与墙体结构固定牢固、耐碱玻璃纤维网布应铺贴平整无皱褶,同时,保证一定的搭接宽度,为的是保证防水层的抗裂效果及质量。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑外墙防水工程技术规程 JGJ/T235-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读