中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 节点构造防水设计


5.3.1 门窗框与墙体间的缝隙宜采用聚合物水泥防水砂浆或发泡聚氨酯填充;外墙防水层应延伸至门窗框,防水层与门窗框间应预留凹槽,并应嵌填密封材料;门窗上楣的外口应做滴水线;外窗台应设置不小于5%的外排水坡度(图5.3.1-1、图5.3.1-2)。
图5.3.1-1 门窗框防水平剖面构造
1—窗框;2—密封材料;3—聚合物水泥防水砂浆或发泡聚氨酯
5.3.1-2 门窗框防水立剖面构造
1—窗框;2—密封材料;3—聚合物水泥防水砂浆或发泡聚氨酯;4—滴 水线;5—外墙防水层
5.3.2 雨篷应设置不应小于1%的外排水坡度,外口下沿应做滴水线;雨篷与外墙交接处的防水层应连续;雨篷防水层应沿外口下翻至滴水线(图5.3.2)。
5.3.3 阳台应向水落口设置不小于1%的排水坡度,水落口周边应留槽嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线(图5.3.3)。
5.3.4 变形缝部位应增设合成高分子防水卷材附加层,卷材两
图5.3.2 雨篷防水构造
1—外墙保温层;2—防水层;3—滴水线
图5.3.3 阳台防水构造
1—密封材料;2—滴水线;3—防水层
    端应满粘于墙体,满粘的宽度不应小于150mm,并应钉压固定;卷材收头应用密封材料密封(图5.3.4)。
图5.3.4 变形缝防水构造
1—密封材料;2—锚栓;3—衬垫材料;4—合成高分子防水卷材(两端粘结);5—不锈钢板;6—压条
5.3.5 穿过外墙的管道宜采用套管,套管应内高外低,坡度不应小于5%,套管周边应作防水密封处理(图5.3.5-1、图5.3.5-2)。
5.3.6 女儿墙压顶宜采用现浇钢筋混凝土或金属压顶,压顶应向内找坡,坡度不应小于2%。当采用混凝土压顶时,外墙防水层应延伸至压顶内侧的滴水线部位(图5.3.6-1);当采用金属压顶时,外墙防水层应做到压顶的顶部,金属压顶应采用专用金属配件固定(图5.3.6-2)。
图5.3.5-1 伸出外墙管道防水构造(一)
1—伸出外墙管道;2—套管;3—密封材料;4—聚合物水泥防水砂浆
图5.3.5-2 伸出外墙管道防水构造(二)
1—伸出外墙管道;2—套管;3—密封材料;4—聚合物水泥防水砂浆;5—细石混凝土
图5.3.6-1 混凝土压顶女儿墙防水构造
1—混凝土压顶;2—防水层
图5.3.6-2 金属压顶女儿墙防水构造
1—金属压顶;2—金属配件
5.3.7 外墙预埋件四周应用密封材料封闭严密,密封材料与防水层应连续。

条文说明
5.3.1 节点部位是外墙渗漏水的重点部位,大量的外墙渗漏主要出现在节点部位,其中门窗框周边是最易出现渗漏的部位,应着重进行设防。门窗框间嵌填的密封处理应与外墙防水层连续,才能阻止雨水从门窗框四周流向室内。门窗上楣的外口的滴水处理可以阻止顺墙下流的雨水爬入门窗上口。窗台必要的外排水坡度利于防水。
5.3.2 雨篷恰当的外排水坡度,可以使篷顶的雨水向外迅速排走,在做好雨篷与外墙交界的阴角部位防水的前提下,可以较好地保证雨篷与外墙交界部位的防水。雨篷排水方式包括有组织排水和无组织排水,有组织排水时,排水应坡向水落口,无组织排水时,排水坡向雨篷外檐。空调板防水、凸窗顶板和外飘窗的防水可参照雨篷处理。
5.3.3 本条规定了阳台坡向水落口的排水坡度要求,可防止阳台的积水,利于防水。水落口周边嵌填密封材料、阳台外口下沿设置滴水线是防水的基本要求。当阳台下沿采用水泥砂浆时,滴水线可作成滴水槽或者鹰嘴;当阳台下沿采用石(块)材面砖饰面时,可在阳台下檐底边铺贴出滴水线。也可采用铝合金、不锈钢板做滴水线;图5.3.3为水泥砂浆滴水线。
5.3.4 本条规定了变形缝的做法。合成高分子防水卷材的柔性及延伸性可以与基层很好地贴合,两端采用满粘法固定,并辅之以金属压条和锚栓,同时应做好卷材的收头密封,使外墙变形缝部位完全封闭,达到可靠的防水要求。变形缝可采用不锈钢板进行封盖,也可采用铝合金板、镀锌薄钢板等具有防腐蚀的金属板封盖,既有防护功能,同时具有装饰作用。
5.3.5 伸出外墙管道指空调管道、热水器管道、排油烟管道等,由于安装的需要,管道和管道孔壁间会有一定的空隙,雨水在风压作用下会飘入到空隙中,另外孔道上部顺墙流下的雨水也会爬入空隙中,进而渗入墙体中或室内。因此伸出外墙管道宜采用套管的形式,套管周边做好密封处理,并形成内高外低的坡度,使雨水能向外排出。如管道安装完成后固定不动的,可将管道和套管间的空隙用防水砂浆封堵。伸出外墙管道防水构造的图5.3.5-1为混凝土墙体,图5.3.5-2为砌筑墙体。
5.3.6 压顶是屋面和外墙的交界部位,是防水设计中容易疏忽的部位,由于压顶未做防水设计或者设计不合理出现的压顶渗水现象很多。压顶主要有金属制品压顶或钢筋混凝土压顶,无论采用哪种压顶形式,均应做好压顶的防水处理,并与屋面防水做好衔接。
5.3.7 强调了外墙预埋件密封要求。外墙落水管和外挂锚固件的防水可参照预埋件处理。由于预埋件大都具有承载作用,易产生变动,因此,后置埋件和预埋件均需作密封增强处理以保证防水的整体性。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑外墙防水工程技术规程 JGJ/T235-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读