7.2 使用维护说明书


7.2.1 总则
    制造单位(或安装单位)应提供使用维护说明书。
7.2.2 正常使用
    使用维护说明书应具有如GB/T18775所述的电梯正常使用和救援操作的必要说明,特别是下列内容:
    a)保持机房和滑轮间的门锁紧;
    b)安全的装卸载;
    c)采用部分封闭的井道[见5.2.5.2.3e)]所采取的防护措施;
    d)胜任人员需要介入的事项;
    e)允许在轿顶和底坑进行维护和检修操作的人员数量;
    f)保持日志更新;
    g)专用工具(如果有,见7.2.3)的位置和使用;
    h)三角钥匙的使用。详述所采取的重要措施,以防开锁后因未能有效的重新锁上而可能引起的事故;
    在电梯现场应能取得该钥匙,且仅被授权人员才能取得。
    该钥匙上应附带标牌,用来提醒人员注意使用该钥匙可能引起的危险,并注意在层门关闭后应确认其已经锁住。
    i)救援操作:尤其是对于制动器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、破裂阀和安全钳的释放,包括专用工具(如果有)的识别,应给予详细说明。
7.2.3 维护
    使用维护说明书应符合GB/T18775的要求。
    应告知如何识别和使用专用工具。
    应给出驱动主机制动器、轿厢上行超速保护装置和轿厢意外移动保护装置维护的要求和方法。对于采用制动力自监测和制动力定期检查的,应明确具体的周期。
    对于合成材料制成的蓄能型缓冲器,应根据制造单位提供的说明书定期对其老化状况进行检查[见GB/T 7588.2-2020中的5.5.1c)和5.5.4i)]。
7.2.4 检查
    使用维护说明书应具有下列内容:
    a)定期检查:
    电梯交付使用后,为了验证其是否处于良好状态,应参照附录C的要求对电梯作定期检查,并记录在日志中。
    b)任何特殊要求。