中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    下列术语和定义适用于本文件。
3.1 护脚板 apron
    从层门地坎或轿厢地坎向下延伸的平滑垂直部分。
3.2 被授权人员 authorized person
    经负责电梯运行和使用的自然人或法人许可,进入受限制的区域(机器空间、滑轮间或井道)进行维护、检查或救援操作的人员。
    注:被授权人员应具有从事所授权工作的能力(见3.7)。
3.3 轿厢有效面积 available car area
    电梯运行时可供乘客或货物使用的轿厢面积。
3.4 平衡重 balancing weight
    用于强制驱动电梯或液压驱动电梯,为节能而设置的平衡全部或部分轿厢质量的部件。
3.5 缓冲器 buffer
    在行程端部的弹性停止装置,包括使用流体或弹簧(或其他类似装置)的制动部件。
3.6 轿厢 car
    用以运载乘客和(或)其他载荷的电梯部件。
3.7 胜任人员 competent person
    经过适当的培训,通过知识和实践经验方面的认定,按照必要的说明,能够安全地完成所需的电梯检查或维护,或者救援使用者的人员。例如:电梯的维护和检查人员、救援人员等。
    注:国家法规可能要求具有资格证书。
3.8 对重 counterweight
    具有一定质量,用于保证曳引能力的部件。
3.9 直接作用式液压电梯 direct acting hydraulic lift
    直接作用式液压驱动电梯
    柱塞或缸筒与轿厢或轿架直接连接的液压电梯。
3.10 下行方向阀 down direction valve
    液压回路中用于控制轿厢下降的电控阀。
3.11 驱动控制系统 drive control system
    控制和监测驱动主机运行的系统。
3.12 电气防沉降系统 electrical anti-creep system
    防止液压电梯危险沉降的措施组合。
3.13 电气安全回路 electric safety chain
    所有电气安全装置按下述方式连接形成的回路:其中任何一个电气安全装置的动作均能使电梯停止。
3.14 满载压力 full load pressure
    当载有额定载重量的轿厢停靠在顶层端站位置时,施加到管路、液压缸和阀体等部件上的静压力。
3.15 载货电梯 goods passenger lift
    主要用来运送货物的电梯,并且通常有人员伴随货物。
3.16 导轨 guide rails;guides
    为轿厢、对重及平衡重提供导向的刚性组件。
3.17 顶层 headroom
    轿厢服务的最高层站与井道顶之间的井道部分。
3.18 液压电梯 hydraulic lift
    液压驱动电梯
    提升动力来自电力驱动的液压泵输送液压油到液压缸[可使用多个电动机、液压泵和(或)液压缸],直接或间接作用于轿厢的电梯。
3.19 间接作用式液压电梯 indirect acting hydraulic lift
    间接作用式液压驱动电梯
    柱塞或缸筒通过悬挂装置(绳或链条)与轿厢或轿架连接的液压电梯。
3.20 安装单位 installer
    负责将电梯安装在建筑物最终位置的法人。
3.21 瞬时式安全钳 instantaneous safety gear
    作用在导轨上制动减速,瞬间完成全部夹紧动作的安全钳。
3.22 液压缸 jack
    组成液压执行装置的缸筒和柱塞的组合。
3.23 夹层玻璃 laminated glass
    两层或更多层玻璃之间用塑胶或液体粘结组合成的玻璃。
3.24 平层 levelling
    达到在层站停靠精度的操作。
3.25 平层保持精度 levelling accuracy
    电梯装卸载期间,轿厢地坎与层门地坎之间铅垂距离。
3.26 驱动主机 lift machine
    用于驱动和停止电梯的设备。对于曳引式或强制式电梯,可由电动机、齿轮、制动器、曳引轮(链轮或卷筒)等组成;对于液压电梯,可由液压泵、液压泵电动机和控制阀等组成。
3.27 机房 machine room
    具有顶、墙壁、地板和通道门的完全封闭的机器空间,用于放置全部或部分机器设备。
3.28 机器 machinery
    控制柜及驱动系统、驱动主机、主开关和用于紧急操作的装置等设备。
3.29 机器空间 machinery space
    井道内部或外部放置全部或部分机器的空间,包括与机器相关的工作区域。
    注:机器柜及其相关的工作区域均被认为是机器空间。
3.30 维护 maintenance
    在安装完成后及其整个使用寿命内,为确保电梯及其部件的安全和预期功能而进行的必要操作。
    可包括下列操作:
    a)润滑、清洁等;
    b)检查;
    c)救援操作;
    d)设置和调整操作;
    e)修理或更换磨损或破损的部件,但并不影响电梯的特性。
    注:国家法规对维护可能有其他要求。
3.31 单向阀 non-return valve
    仅允许液压油向一个方向流动的阀。
3.32 单向节流阀 one-way restrictor
    允许液压油向一个方向自由流动,而在另一方向限制性流动的阀。
3.33 限速器 overspeed governor
    当电梯达到预定的速度时,使电梯停止且必要时能使安全钳动作的装置。
3.34 乘客 passenger
    电梯轿厢运送的人员。
3.35 棘爪装置 pawl device
    用于停止轿厢非操作下降并将其保持在固定支撑上的机械装置。
3.36 底坑 pit
    位于底层端站以下的井道部分。
3.37 强制式电梯 positive drive lift
    强制驱动电梯
    通过卷筒和绳或链轮和链条直接驱动(不依赖摩擦力)的电梯。
3.38 预备操作 preliminary operation
    当轿厢位于开锁区域且门未关闭和锁紧时,使驱动主机和制动器(液压阀)做好正常运行的准备。
3.39 溢流阀 pressure relief valve
    通过溢出流体限制系统压力不超过设定值的阀。
3.40 电梯安全相关的可编程电子系统 programmable electronic system in safety related applications for lifts;PESSRAL
    用于表A.1所列安全应用的,基于可编程电子装置的控制、保护、监测的系统,包括系统中所有单元(例如:电源、传感器和其他输入装置、数据总线和其他通信路径以及执行装置和其他输出装置)。
3.41 渐进式安全钳 progressive safety gear
    作用在导轨上制动减速,并按特定要求将作用在轿厢、对重或平衡重的力限制在容许值范围内的安全钳。
3.42 滑轮间 pulley room
    放置滑轮的房间,也可放置限速器,但不放置驱动主机。
3.43 额定载重量 rated load
    电梯正常运行时预期运载的载荷,可以包括装卸装置(参见0.4.2)。
3.44 额定速度 rated speed
    υ
    电梯设计所规定的速度。
    注:对于液压电梯:
    υm——上行额定速度,单位为米每秒(m/s);
    υd——下行额定速度,单位为米每秒(m/s);
    υs——上行额定速度(vm)和下行额定速度(va)两者中的较大值,单位为米每秒(m/s)。
3.45 再平层 re-levelling
    电梯停止后,允许在装卸载期间进行校正轿厢停止位置的操作。
3.46 救援操作 rescue operations
    由被授权人员安全地释放被困在轿厢和井道内人员的特定活动。
3.47 节流阀 restrictor
    通过内部节流通道将出入口连接起来的阀。
3.48 破裂阀 rupture valve
    当在预定的液压油流动方向上流量增加而引起阀进出口的压差超过设定值时,能自动关闭的阀。
3.49 安全电路 safety circuit
    满足电气安全装置要求的电路,包含触点和(或)电子元件。
3.50 安全部件 safety component
    实现电梯的安全功能且需要通过型式试验证明的部件。
    注:例如安全钳、限速器和层门门锁装置等。
3.51 安全钳 safety gear
    在超速或悬挂装置断裂的情况下,在导轨上制停下行的轿厢、对重或平衡重并保持静止的机械装置。
3.52 安全完整性等级 safety integrity level;SIL
    一种离散的等级(可能是三个等级之一),用于规定分配给电梯安全相关的可编程电子系统的安全功能的安全完整性要求。本部分中SIL1代表的是最低的等级要求,SIL3是最高的等级要求。
3.53 安全绳 safety rope
    与轿厢、对重或平衡重连接的辅助钢丝绳,在悬挂装置失效的情况下,触发安全钳动作。
3.54 截止阀 shut-off valve
    一种手动操纵的双向阀,该阀的开启和关闭允许或防止液压油在任一方向上的流动。
3.55 单作用液压缸 single acting jack
    一个方向由液压油的作用产生位移,另一个方向由重力的作用产生位移的液压缸。
3.56 轿架 sling
    对重架
    平衡重架
    与悬挂装置连接,承载轿厢、对重或平衡重的金属构架。
    注:轿架和轿厢可为一个整体。
3.57 专用工具 special tool
    为了使设备保持在安全运行状态或为了救援操作,所需的特定工具。 
3.58 平层准确度 stopping accuracy
    按照控制系统指令轿厢到达目的层站停靠,门完全打开后,轿厢地坎与层门地坎之间的铅垂距离。
3.59 曳引式电梯 traction lift
    曳引驱动电梯
    通过悬挂钢丝绳与驱动主机曳引轮槽的摩擦力驱动的电梯。
3.60 随行电缆 travelling cable
    轿厢与固定点之间的挠性多芯电缆。
3.61 型式试验证书 type examination certificate
    由被批准机构进行型式试验后出具的文件,该文件证明产品样品符合相应的规定。
    注:被批准机构的定义参见GB/T 7588.2-2020中的3.1。
3.62 轿厢意外移动 unintended car movement
    在开锁区域内且开门状态下,轿厢无指令离开层站的移动,不包含装卸操作引起的移动。
3.63 开锁区域 unlocking zone
    层门地坎平面上、下延伸的一段区域,当轿厢地坎平面在此区域内时,能够打开对应层站的层门。
3.64 使用者 user
    利用电梯服务的人员,包括乘客、层站候梯人员和被授权人员。
3.65 井道 well
    轿厢、对重(或平衡重)和(或)液压缸柱塞运行的空间。通常,该空间以底坑底、墙壁和井道顶为界限。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

电梯制造与安装安全规范 第1部分:乘客电梯和载货电梯 GB/T7588.1-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读