中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D 建筑遮阳系数的简化计算


D.0.1 建筑遮阳系数应按下列公式计算:
式中:
    SCs——建筑遮阳系数;
    x——建筑遮阳特征值,当x>1时,取x=1;
    a、b——拟合系数,宜按表D.0.1选取;
    A、B——建筑遮阳的构造定性尺寸,宜按图D.0.1-1~图D.0.1-5确定。
图D.0.1-1 水平遮阳的特征值的示意
图D.0.1-2 垂直遮阳的特征值的示意
图D.0.1-3 挡板遮阳的特征值的示意
图D.0.1-4 横百叶挡板式遮阳的特征值的示意
图D.0.1-5 竖百叶挡板式遮阳的特征值的示意
表D.0.1 建筑遮阳系数计算用的拟合系数a、b
注:拟合系数应按本标准第4.1.4条有关朝向的规定在本表中选取。
D.0.2 各种组合形式的建筑遮阳系数,可由参加组合的各种形式遮阳的建筑遮阳系数的乘积来确定,单一形式的建筑遮阳系数应按本标准式(D.0.1)计算。
D.0.3 当建筑遮阳的遮阳板采用有透光能力的材料制作时,应按下式进行修正:
式中:
    SCs*——建筑遮阳的遮阳板采用非透明材料制作时的建筑遮阳系数,应按本标准式(D.0.1)计算;
    η *——遮阳板的透射比,宜按表D.0.3选取。
表D.0.3 遮阳板的透射比

条文说明
D.0.2 各种组合形式的建筑遮阳系数,可由参加组合的各种形式遮阳的建筑遮阳系数的乘积来近似确定。
    例如:水平遮阳+垂直遮阳组合的建筑遮阳系数=水平遮阳建筑遮阳系数×垂直遮阳建筑遮阳系数
    水平遮阳+挡板遮阳组合的建筑遮阳系数=水平遮阳建筑遮阳系数×挡板遮阳建筑遮阳系数
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ26-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读