中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C 地面传热系数计算


C.0.1 地面传热系数应由二维非稳态传热计算程序计算确定。
C.0.2 地面传热系数应分成周边地面和非周边地面两种传热系数,周边地面应为内墙面2m以内的地面,周边以外的地面应为非周边地面。
C.0.3 典型地面(图C.0.3)的传热系数可按表C.0.3-1~表C.0.3-4确定。
表C.0.3-1 地面构造1中周边地面当量传热系数(Kd)[W/(㎡·K)]
图C.0.3 典型地面构造示意
表C.0.3-2 地面构造2中周边地面当量传热系数(Kd)[W/(㎡·K)]
表C.0.3-3 地面构造1中非周边地面当量传热系数(Kd) [W/(㎡·K)]
表C.0.3-4 地面构造2中非周边地面当量传热系数(Kd) [W/(㎡·K)]

查找 上节 下节 返回
顶部

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ26-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读