附录B(资料性附录)产品导热系数标称值的确定举例
假定一个产品的导热系数有14个直接测量的结果,见表B.1。
根据上述14个试验结果,导热系数的平均值λ
mean
=0.0401W/(m·K),按式(A.2),导热系数的标准偏差:
按式(A.1),在此k=1.90,计算导热系数λ
90/90
=0.040 1+1.90x0.00166=0.0433W/(m·K),结果修约为0.044W/(m·K)(取大值)。