中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 试验方法


6.1 状态调节
    试验环境和试验状态的调节,除有特殊规定外,按GB/T 5480的规定进行。
6.2 外观质量
    试样为整块样品。在光照明亮的条件下,距试样1.0m处目测检查。
6.3 尺寸和密度
    按GB/T 5480的规定进行。
6.4 纤维平均直径
    按GB/T 5480的规定进行。
6.5 渣球含量
    按GB/T5480的规定进行。
6.6 酸度系数
    按GB/T5480的规定进行。
6.7 氧化钾和氧化钠含量
    按GB/T1549的规定进行。
6.8 尺寸稳定性
    按GB/T 30806的规定进行。试验条件:温度(70±2)℃,时间48h。试样尺寸(200±1)mmx(200±1)mm,当岩棉条的宽度小于200mm时,试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形,厚度为样品原厚,试样数量3块。
6.9 质量吸湿率
    按GB/T5480的规定进行。
6.10 憎水率
    按GB/T10299的规定进行。
6.11 短期吸水量(部分浸入)
    按GB/T 30805的规定进行。试样尺寸(200±1)mmx(200±1)mm,当岩棉条的宽度小于200mm时,试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形,厚度为样品原厚,试样数量4块。
6.12 体积吸水率(全浸)
    按GB/T5480的规定进行。试样尺寸(200±1)mmx(200±1)mm,当岩棉条的宽度小于200mm时,试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形,厚度为样品原厚,试样数量4块。
6.13 导热系数
    按GB/T 10294或GB/T 10295的规定进行,以GB/T10294为仲裁试验方法。
    标称导热系数按附录A进行确定,示例参见附录B。
6.14 垂直于表面的抗拉强度
    按GB/T30804的规定进行。试样尺寸(200±1)mmx(200±1)mm,当岩棉条的宽度小于200mm时,试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形,厚度为样品原厚,试样数量5块。
6.15 压缩强度
    按GB/T13480的规定进行。试样尺寸(200±1)mmx(200±1)mm,当岩棉条的宽度小于200mm时,试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形,厚度为样品原厚,试样数量5块。
6.16 剪切强度和剪切模量
    按GB/T 32382的规定进行,双试件法。横向是指岩棉条的宽度方向,制样时试样长度方向为岩棉条宽度方向,试样宽度方向为岩棉条长度方向,试样厚度方向为岩棉条厚度方向。试样长度(200±1)mm,宽度(100±1)mm,厚度(60±1)mm。当岩棉条的宽度小于200mm时,以实际宽度为试样长度。当岩棉条的厚度小于60mm时,以实际厚度为试样厚度。试样数量5块。
    剪切强度标准值Fτk按式(1)计算:
    式中:
    Fτk——剪切强度标准值,单位为千帕(kPa);
    Fτ——剪切强度平均值,单位为千帕(kPa);
    s——样本标准偏差,单位为千帕(kPa);
    k——按75%的置信度和5%的分位数给出的与试样数量n有关的系数,见表6。
6.17 燃烧性能
    按GB 8624-2012的规定进行。
6.18 水蒸气透过性能
    按GB/T 17146或GB/T 30801的规定进行,以GB/T 17146为仲裁试验方法。试验条件:温度(23±0.5)℃,试样两侧相对湿度分别为(40±3)%和(75±3)%。当按GB/T30801测试时,湿阻因子按GB/T17146计算。
6.19 长期吸水量(部分浸入)
    按GB/T30807的规定进行。
6.20 垂直于表面的抗拉强度保留率
    按GB/T 30808的规定进行。按GB/T30804测试垂直于表面的抗拉强度。湿热处理条件:温度(70±2)℃,相对湿度(90±3)%,放置7d±1h,然后在(23±2)℃下干燥至质量恒定。试样尺寸(200±1)mmx(200±1)mm,当岩棉条的宽度小于200mm时,试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形,厚度为样品原厚,试样数量5块。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑外墙外保温用岩棉制品 GB/T25975-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读