中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 紧固件、棚门


9.3.1 应定期检查连接紧固件有无锈蚀、松动、脱扣、变形、错位,卡簧有无从卡槽脱落现象,如有应修复或更换。
9.3.2 应定期检查推拉门上吊轨和下导轨有无变形,如有变形应维修。清理撒落在下导轨上的垃圾或杂物。
9.3.3 应定期检查棚门有无变形,滑轮是否锈蚀、变形或脱轨,如有应维修。
条文说明
9.3.1 塑料大棚为装配式结构,形成空间整体主要依靠紧固件连接,一旦紧固件损坏或失效,将直接危及整个结构的安全,所以,对结构紧固件的安全维护是保证结构安全的重要措施。塑料大棚结构的紧固件包括紧固标准件和专用紧固件两类,紧固标准件主要为螺栓、螺母等,专用紧固件包括弹簧卡、固膜卡、抱箍、卡槽、卡簧等。
    卡簧是固定塑料薄膜的专用紧固件,由于塑料薄膜在风力的作用下,可能会将卡簧从卡槽中脱扣,如果不及时修复可能会造成更大范围的卡簧脱扣,引起塑料薄膜的撕裂或使大棚结构受损。所以,要经常检查卡簧的工作状态,保证塑料薄膜始终处于绷紧状态。
9.3.2 推拉门上吊轨和下导轨如果发生变形,将直接影响推拉门的启闭和密封,甚至会损坏门的构件,进而影响大棚的保温和抗风性能。如果发现推拉门使用有困难,首先就应该检查导轨是否发生变形,发现问题应及时修复。
    下轨道在地面上,在生产中可能会有土块、石子、植物茎叶、果实等杂物撒落到导轨上,这些杂物都是推拉门运行的障碍,应及时清理。
9.3.3 如果发现棚门发生变形影响门的开启,应及时修复。如果门密封不严,将直接影响大棚的保温,而且病虫害也可能通过门缝等空隙进入大棚,从而危害作物生长,所以,当发现门密封不严时应及时密封。
    滑轮生锈、变形或脱轨将直接影响门的开启,如有应及时修复。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

种植塑料大棚工程技术规范 GB/T51057-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读