中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 基础施工技术要求


7.5.1 基础施工应符合下列要求:
    1 土方开挖前应先定位放线、合理安排土方堆放位置;
    2 施工过程中应检查基础平面位置和尺寸;
    3 条形基础和独立基础施工及工程质量应符合现行行业标准《温室地基基础设计、施工与验收技术规范》NY/T 1145的有关规定,其他形式基础施工应符合设计要求。
7.5.2 回填土施工时应符合下列要求:
    1 土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物;
    2 回填土应为松散、颗粒状,不应有大于50mm的土块,应将回填土中垃圾、杂草、石块等杂物清理干净;
    3 回填土时应分层回填,压实系数应满足设计要求。
条文说明
7.5.1 大棚基础施工必须有准确的定位,这是保证整个工程质量的前提。大棚基础施工的土方量不大,但开挖的土方经常需要等到钢结构安装完毕后才回填,所以,合理安排土方堆放位置,就是要求土方堆放不能影响大棚钢结构的安装,尤其不能影响基础放线。大棚基础多为点式独立基础,施工过程中容易出现偏差,要注意检查基础的位置和尺寸,以保证基础施工的质量。现行行业标准《温室地基基础设计、施工与验收技术规范》NY/T 1145-2006中规定了条形基础和独立基础的施工和验收方法,但大棚设计中还经常会出现一些特殊的基础处理方法,应按照设计要求施工。
7.5.2 本条是对回填土的技术要求。大棚建设地多在农田,基础开挖土中可能掺杂有各种杂物,尤其是有机杂物,如果将这些杂物回填到基础中,随着其自身的腐烂会影响回填的质量,在施工中应避免这种情况的发生。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

种植塑料大棚工程技术规范 GB/T51057-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读