中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录H(规范性附录) 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)含量的测试


H.1 概述
    本附录规定了用气相色谱-质谱法和高效液相色谱法测定合成材料面层中MOCA含量的方法,其中气相色谱-质谱法为仲裁法。
H.2 方法一:气相色谱-质谱法(仲裁法)
H.2.1 原理
    用适当的溶剂萃取试样,萃取液经过滤后加入蒽-d10作为内标物,取适量样液用气相色谱-质谱联用仪进行分析,用内标法计算试样溶液中MOCA的含量。
    本方法详细给出了内标法定量的测试步骤,实验室也可以经方法确认后采用外标法进行定量分析。
H.2.2 材料和试剂
H.2.2.1 萃取溶剂
    丙酮或其他合适的溶剂,分析纯。
H.2.2.2 内标溶液
    用萃取溶剂(H.2.2.1)将蒽-d10(CAS编号:1719-06-8)配制成浓度约为50mg/L的内标溶液。
H.2.2.3 MOCA(CAS编号:101-14-4)标准样品
    纯度≥99%或已知纯度。
H.2.2.4 标准工作溶液
    用萃取溶剂(H.2.2.1)将MOCA(H.2.2.3)配制成5mg/L、10mg/L、25mg/L、50mg/L的标准工作溶液。
    注:标准工作溶液现配现用,根据需要可配制成其他合适的浓度。
H.2.2.5 混合标准溶液
    移取1mL标准溶液(H.2.2.4),加入100μL内标物溶液(H.2.2.2),配制成混合标准溶液。
H.2.3 仪器设备
H.2.3.1 气相色谱-质谱联用仪。
H.2.3.2 超声波发生器。
H.2.3.3 电子天平:精确度0.1mg。
H.2.4 分析步骤
H.2.4.1 样品制备
    称取0.5g样品,精确至0.1mg,放入螺口刻度试管(带密封盖),加入10mL萃取溶剂(H.2.2.1)并密封试管,置于超声波发生器(H.2.3.2)中,超声萃取60min。萃取完成后,取出刻度试管冷却至室温并混合均匀。此试样溶液可依据其实际情况直接进样,或者用萃取溶剂(H.2.2.1)稀释后进行分析。
    移取1mL上述待测液至色谱配样瓶中,加入100μL内标溶液(H.2.2.2)混匀后进行气相色谱-质谱分析。
    注1:高浓度样品可进行两次萃取测试。
    注2:如果试样溶液中有颗粒物质,取一部分试液经0.45μm有机系微孔滤膜过滤后用于检测分析。
H.2.4.2 内标标准曲线的绘制
    对混合标准溶液(H.2.2.5)进行气相色谱-质谱分析,以待测物的质量浓度为横坐标、MOCA和对应内标物峰面积的比值为纵坐标作图,可得一条通过原点的直线,即内标标准曲线。
H.2.4.3 气相色谱-质谱分析条件
    由于测试结果取决于所使用的仪器,因此不可能给出仪器分析的普适参数,可参考的仪器条件如下:
    a)色谱柱(基本柱):聚二甲基硅氧烷毛细管柱,30m×0.32mm×1.0μm;
    b)进样口温度:250℃;
    c)柱温:程序升温,35℃保持4min,然后以8℃/min升至300℃保持10 min;
    d)质谱接口温度:270℃;
    e)离子源温度:230℃;
    f)质量扫描范围:35amu~350amu;
    g)进样方式:不分流进样;
    h)载气:氦气(纯度≥99.999%),流量为1.0mL/min;
    i)进样量:1.0μL;
    j)离子化方式:EI;
    k)离子化电压:70eV;
    l)溶剂延迟:3.0 min。
H.2.4.4 定性定量分析
    分别取1μL标准工作溶液(H.2.2.4)与试样溶液按H.2.4.3条件进行气相色谱-质谱分析。通过比较试样与标样的保留时间及特征离子进行定性。必要时,选用另外一种或多种方法对异构体进行确认。
    移取1mL稀释后的试样溶液,加入100μL内标溶液(H.2.2.2)混匀后待测。然后分别取1μL混合标准溶液(H.2.2.5)与待测溶液按H.2.4.3条件进行气相色谱-质谱分析,选用选择离子方式进行定量。
    定量分析可参考表H.1中的定量离子。
H.2.4.5 空白试验
    除不加试样外,均按照上述分析步骤进行。
H.2.5 结果计算
    按式(H.1)计算待测液中MOCA的浓度:
    式中:
    c——待测液中MOCA的浓度,单位为毫克每升(mg/L);
    A——待测液中MOCA的峰面积;
    L——MOCA内标标准曲线的斜率;
    As——待测液中MOCA内标物的峰面积。
    按式(H.2)计算试样中MOCA的含量:
    式中:
    ω——试样中MOCA的含量,单位为克每千克(g/kg);
    c——待测液中MOCA的浓度,单位为毫克每升(mg/L);
    c0——空白试样中MOCA的浓度,单位为毫克每升(mg/L);
    V——待测液的体积,单位为毫升(mL);
    f——待测液的稀释因子;
    m——试样的质量,单位为克(g)。
    注:待测液中MOCA的含量也可用外标法计算。
H.2.6 检出限
    本方法MOCA的参考检出含量为0.01g/kg。
H.2.7 精密度
    同一实验室相同条件下,在短时间内对同一被测对象,两次独立测定结果的绝对差值不应大于其算术平均值的15%。
H.3 方法二:高效液相色谱法
H.3.1 原理
    用适当溶剂萃取试样,经超声水浴萃取后静置冷却至室温,取适量试样溶液过微孔滤膜,用高效液相色谱仪进行分析,外标法计算试样溶液中MOCA的含量。
H.3.2 材料和试剂
H.3.2.1 甲醇
    色谱纯。
H.3.2.2 水
    GB/T 6682-2008推荐使用的二级水。
H.3.2.3 萃取溶剂
    丙酮或其他合适的溶剂,色谱纯。
H.3.2.4 MOCA(CAS编号:101-14-4)标准样品
    纯度≥99%或已知纯度。
H.3.2.5 MOCA储备液
    准确称取MOCA标准物质(H.3.2.4)50mg(精确到0.1mg)于100mL容量瓶中,用甲醇(H.3.2.1)溶解并稀释到刻度,摇匀,即得到浓度为500μg/mLMOCA标准储备液。
H.3.2.6 MOCA系列标准工作溶液
    准确量取适当体积的MOCA储备液(H.3.2.5)于10mL容量瓶中,用萃取溶剂(H.3.2.3)稀释并定容至刻度,得到浓度为1μg/mL、2μg/mL、5μg/mL、10μg/mL、20μg/mL和50μg/mL MOCA系列标准溶液。
H.3.2.7 有机相微孔滤膜
    孔径0.22μm。
H.3.3 仪器与设备
H.3.3.1 高效液相色谱仪,配有UV-Vis检测器。
H.3.3.2 超声波发生器。
H.3.3.3 电子天平,精确度0.1mg。
H.3.3.4 高速离心机,转速不小于10000r/min。
H.3.4 分析步骤
H.3.4.1 样品制备
    称取约0.5g样品,精确至0.1mg,置于50mL带密封盖的玻璃瓶中,准确加入10.0mL甲醇+丙酮(1+1,体积比)混合溶液,超声萃取60min,得到试样溶液,将试样溶液静置冷却至室温,如有必要可将试样溶液以10000r/min的转速离心10min,取离心后的上层清液过0.22μm微孔滤膜(H.3.2.7)后,滤液作为待测液。
    此试样溶液可依据其实际情况直接进样,或者用萃取溶剂(H.3.2.3)稀释后进行分析。
H.3.4.2 高效液相色谱条件
    由于测试结果取决于所使用的仪器,因此不可能给出仪器分析的普适参数,可参考的仪器条件如下:
    a)色谱柱:C18反相柱[250mm×4.6mm(i.d.)×5μm]或相当者;
    b)流动相:甲醇+水溶液=70+30(体积比);
    c)流速:1.0mL/min;
    d)柱温:30℃;
    e)进样体积:20μL;
    f)检测波长:254nm。
H.3.4.3 定性定量分析
    参照测试条件,待仪器稳定后,对制备的样品溶液进行测定,本方法采用色谱峰的保留时间和光谱图进行定性分析。如果检出的色谱峰的保留时间与光谱图和标准品一致,则可判断样品中有MOCA的存在。
    采用外标法进行定量分析,根据H.3.2.6配制的MOCA系列标准工作溶液,将该系列标准工作溶液和待测液在相同条件下进样分析。以标准溶液的浓度为横坐标、MOCA峰面积为纵坐标做图,得到标准曲线回归方程。将样品中检测出的MOCA的峰面积代入标准曲线,即可得样品溶液中MOCA的质量浓度,将其代入式(H.3)即可计算出样品中MOCA的含量。
H.3.4.4 空白试验
    除不加试样外,均按上述分析步骤进行。
H.3.5 结果计算
    按式(H.3)计算样品中MOCA的含量:
    式中:
    ω——试样中MOCA的含量,单位为克每千克(g/kg);
    c——待测液中MOCA的浓度,单位为毫克每升(mg/L);
    c0——空白试样中MOCA的浓度,单位为毫克每升(mg/L);
    V——待测液的体积,单位为毫升(mL);
    f——待测液的稀释因子;
    m——试样的质量,单位为克(g)。
H.3.6 检出限
    本方法MOCA的参考检出限为0.001g/kg。
H.3.7 精密度
    同一实验室相同条件下,在短时间内对同一被测对象,两次独立测定结果的绝对差值不应大于其算术平均值的15%。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

中小学合成材料面层运动场地 GB36246-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读