附录C(规范性附录) 球类场地及其他活动场地面层厚度的测量方法


C.1 测量仪器
    三针测厚仪,精度为1mm。
C.2 测量方法
    每个场地至少取12个点,在场地端线开始向对侧测量3排点,每排4个测试点,视场地长短均匀排定。把三针测厚仪放在场地上,手持专业测厚仪垂直向下,压向运动地面直至基础层表面即停止,专业测厚仪上相对应的数字即为测量厚度。
C.3 结果计算
C.3.1 取各个测试点的测量厚度的平均值为平均厚度,数值精确到小数点后一位。
C.3.2 低于规定厚度10%的面积占总面积的百分比按式(C.1)进行计算:
    式中:
    ω——低于规定厚度10%的面积占总面积的百分比,%;
    N——低于规定厚度10%的测量点数;
    N——总测量点数。