中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D(规范性附录) 35kV及以下电力电缆高压试验室


D.1 概述
    本附录给出了35kV及以下电力电缆高压试验室设计、建设过程中的特殊要求。35kV及以下电力电缆高压试验室的设计及建设,应重点考虑产品的测试范围。不同的产品测试范围及不同的制造商对试验室的建筑要求有一定差异。
D.2 场地选择和总平面设计
D.2.1 场地选择
    应选择建筑物最低层建设或单独成栋建设。应根据测试的产品范围确定场地大小。在选址时应考虑变频控制、可控硅调节、电机驱动等设备在运行时所带来的干扰,屏蔽室与上述设备宜隔开30m。
D.2.2 总平面设计
    高压试验室框架尺寸宜为15m长×8m宽,绝缘地坪的尺寸一般为15m长×8m宽×1.2m深。试验室包括全屏蔽室、控制室(置于屏蔽室内)、辅助设备间。全屏蔽室应有大门和小门,大门用于样品的进出,小门用于人员进出。建筑外墙大门应比全屏蔽室大门大,且外墙大门、暗室主门在同一直线上。
D.3 建筑设计
    试验室外框架顶部和全屏蔽室内部顶部应预留空间进行照明、配电等设施的安装及维护。为保证整个试验系统的单点接地,除了系统本身的单独接地装置外,不允许与其他地坪有任何电气上的连接,这个功能由绝缘地坪来实现。绝缘地坪宜采用8mm聚丙烯(PP)高性能电工级绝缘板隔离,试区的绝缘电阻可达1000MΩ(灌水至200mm,用1000V绝缘摇表测试)。
    应根据大厅结构、不同的荷载区域、设备的摆放及测试的样品范围考虑承重的要求。局部放电试验系统的接地应为单独的接地回路,不能和配电网中的零线以及其他设施的接地网、防雷网连接在一起。宜采用直径35mm~50mm紫铜棒,1根~3根构成,根据不同的土质及地下水位的情况,深入地下15m~20m,要求接地电阻不大于1Ω,或不大于配电间的接地电阻。系统内部各设备的接地也应遵循单点星型接地的原则,不能有循环的接地线。
    冲击试验系统的接地要求单独的接地回路,不能和配电网中的零线以及其他设施的接地网、防雷网连接在一起。采用数根直径35mm的镀锌钢管,根据不同的土质及地下水位的情况,深入地下7m~15m,并用镀锌钢带连接成网状,要求接地电阻不大于1Ω,或不大于配电间的接地电阻。绝缘地坪区域范围内混凝土地板平整度应不大于5mm/5m,同时还应考虑地面沉降影响。
    全屏蔽室宜采用方钢材料框架式结构,墙体宜采用钢板无缝焊接,内墙宜采用硝基油漆喷涂,外墙宜采用隔热保温泡沫夹芯彩色钢板装饰,屏蔽室大门宜选用电动平移波导插片式结构。控制室的墙体宜采用隔热保温泡沫夹芯彩色钢板,塑钢玻璃视窗,高强度耐磨复合地板。控制室与试验室之间安装安全玻璃作为防护,层间夹杂高精度金属丝网来实现屏蔽防护(金属丝网应接地)。
D.4 安全和防护
    屏蔽室大门的开关和控制室小门与高压控制系统应联锁,门打开将立即切断高压。屏蔽室大门外侧应设置明显标志,如“试验进行中,高压危险”。屏蔽室附近应配备手提式干粉灭火器。
D.5 通风、空气调节和制冷
    为改善屏蔽室内的工作环境,设置300mm×300mm的波导截止通风窗,共四扇。全屏蔽室及辅助设备间宜配备除湿机,控制环境湿度。控制室应配置合适的空调。
D.6 电气
    大厅内照明应使用不易产生电磁骚扰的灯具,如白炽灯、卤钨灯等。整个局部放电试验系统的供电应有一个独立的供电系统,供电功率容量不应小于30kVA,例如:
    ——从10kV(或35kV)进线,在配电站设置一个单独的10kV/380 V(或35kV/380 V)的变压器,与其他用电设备分开;
    ——从配电站到局部放电试验区,用一根长度150m(包括3根25m㎡和1根16m㎡芯线)以上的专用电缆连接起来;
    ——电缆(3根相线)采用铜带分相屏蔽,再加1芯电焊机线作为接地线,最后钢带铠装;
    ——电缆应单独敷设,离开其他电缆1m以上,或整体穿钢管,以避免电缆之间的相互干扰。
D.7 其他要求
    宜采用平整、易清洁的建筑装修方案,应尽量减少结构支撑体系出现暗藏灰尘的死角,减少灰尘的影响。在设计和施工过程中应制定严格的防水方案,针对所有可能造成的水侵蚀,例如门窗位置的设置、空调水系统、雨水排水系统等应有针对性措施,避免被水破坏。全屏蔽室与建筑地面的所有接合部位均应做防潮防腐处理。绝缘地坪范围地面的相对平整度应在5mm/5m之内,绝对平整度应不超过5mm。
D.8 试验室性能
    应能保证局部放电试验系统安装后的系统噪声水平小于或等于1pC,并应满足GB/T 12190的要求。屏蔽室性能(衰减效率):15kHz~1 MHz频带内,大于或等于60dB(门内1m)。测量应在大门附近、波导窗、电源进线处,安放位置进行多点检测,用IEEE Std 299测量标准“小环法”(测量距离300mm)。接地电阻不应大于1Ω,或不应大于配电间的接地电阻。

查找 上节 下节 返回
顶部

检验检测实验室设计与建设技术要求 第2部分:电气实验室 GB/T32146.2-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读