3 术语和定义


    GB/T 32146.1-2015中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 电气实验室 testing laboratory for electrical product
    对电气产品进行检验的实验室。
3.2 通用电气实验室 universal testing laboratory for electrical product
    有多种电气产品检验项目或者安装使用多种电气检测设备的实验室。
3.3 特殊电气实验室 special testing laboratory for electrical product
    为安装使用某一特定大型电气产品检测设备或检测系统而专门建设的实验室。
3.4 [电力]系统接地 [power]system earthing
    电力系统的一点或多点的功能性接地。
3.5 保护接地 protective earthing
    为电气安全,将系统、装置或设备的一点或多点接地。
3.6 雷电保护接地 lightning protective earthing
    为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。
3.7 防静电接地 static protective earthning
    为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地。
3.8 等电位接地端子 equipotential earthing terminal
    将分开的建筑物金属构件、采暖和冷冻、冷却系统等接地部位连接在同一端子上,用以对这些部件进行防电击保护。
3.9 外壳防护等级实验室(IP实验室) laboratory for degrees of protection provided by enclosure(IP code laboratory)
    按照电气产品防止固体异物、水和危险部件进入外壳之内的特性分级,进行验证测试的实验室。
3.10 电波暗室 anechoic chamber
    又称电波消声室,一般分为半电波暗室和全电波暗室两种。电波暗室是内表面排列有射频吸波材料的屏蔽场地,这些材料能在一定的频率范围内吸收电磁能量。内表面中五面贴吸波材料的暗室称为半电波暗室,主要是模拟开阔场;内表面六面贴吸波材料的暗室称为全电波暗室,主要是模拟自由空间。
3.11 焓差实验室 psychrometer testing room
    一种测定房间空气调节器制冷、制热能力的试验装置,它通过对空调器的送风参数、回风参数以及循环风量进行测量,用测出的风量与送风、回风焓差的乘积确定空调器的能力。该装置由室内侧、室外侧、压缩机组、冷却塔等部分组成。
3.12 屏蔽室 shielding enclosure
    使内部不受外界电、磁场的影响或使外部不受其内部电、磁场影响的一种结构。它通常由金属材料建成,在金属板接缝和门等处采取一定的措施以保证连续的电连接。高性能的屏蔽室在不同频率可以将电、磁场抑制1个~7个数量级。
 