中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D 整流机组短路阻抗计算


D.0.1  在计算整流器二次侧短路电流时,一般取本变压器的额定容量作基准容量,额定电压作基准电压。当整流变压器运行在低于额定二次电压时,其短路阻抗电压百分值应按以下方法进行换算:

    1  采用“自耦调压变压器(简称调变)——整流变压器”的组合方式时,调变的短路阻抗百分值可不经换算(由制造厂提供所在调压级的短路阻抗百分值),而整流变压器的短路阻抗百分值由于实际运行电压与额定电压有差异,当折算至调变一次侧时,应接下式计算:

    式中:Vdz*——整流变压器实际运行电压与选定的短路方式时相对短路阻抗电压百分值;

              Vde*——整流变压器在选定短路方式下,以额定参数为基准的相对短路阻抗电压百分值;

              V1e——整流变压器一次电压额定值(V);

              V1——整流变压器一次电压实际运行值(V)。

    2  采用一次侧抽头调压、△-Y倒换调压或采用主调合一第三线圈调压方式时,由于制造厂给出的整流变压器短路阻抗电压百分值,是以各调压级下的运行容量及额定一次电压作为基准,因此整流变压器在选定短路方式下的计算短路阻抗电压百分值按下式换算:

    式中:Vds*——整流变压器在选定短路方式下和实际调压级数相对的短路阻抗电压百分值,该值以实际运行容量S(kV·A)为基准;

              Se——整流变压器额定容量(kV·A);

              S——整流变压器实际运行容量(kV·A)。

    3  整流变压器二次绕组为两组及以上时,以变压器二次侧绕组引出的套管组数为准或以连接整流器的台数为准,通常以一组二次绕组为选定的短路方式,制造厂给出的短路阻抗电压百分值,往往为全部或几组二次绕组同时短路的数值,此时应予换算,或向制造厂索取选定短路方式的有关数据。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读