中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 控制、保护与测量


6.4.1  总降压变电所与电解整流所合建时,宜共用同一控制室。

6.4.2  控制系统控制操作对象宜包括:各电压等级的断路器以及隔离开关、电动操作接地开关、变压器分接头位置、所内其他重要设备的启动、停止。

6.4.3  控制方式包括主控室控制和就地手动控制。并具备主控室、就地手动控制的控制切换功能。控制级别由高到低顺序为就地、主控制室,两种控制级别应相互闭锁,同一时刻只允许一级控制。

6.4.4  当控制系统及网络停运时,应能在间隔层对断路器进行一对一操作。

6.4.5  所有操作控制均应经防误闭锁,并有出错报警和判断信息输出。对断路器的分、合闸回路进线宜采用监视装置,保证回路正常。

6.4.6  主控室应实现面向全所设备的综合操作闭锁功能,间隔层应实现各电气单元设备的操作闭锁功能。

6.4.7  对手动操作的隔离开关和接地开关,应采用编码锁防误操作,也可采用电磁锁,并宜在就地控制箱设电气闭锁。各种操作均应设权限等级管理。

6.4.8  主控室防误操作方式以综合全部信息进行逻辑判断和闭锁为主。间隔层防误操作以实时状态检测、逻辑判断和输出回路闭锁等多种方式结合,充分保证对本单元一次设备的各种安全要求。

6.4.9  防误闭锁判断准则及条件应符合“五防”等相关规程、规范和运行要求。

6.4.10  防误闭锁及闭锁逻辑应能授权后进行修改。

6.4.11  整流机组应设下列保护:

    1  整流变压器、调压变压器和有载分接开关应分别设置瓦斯保护。变压器轻瓦斯作用于信号,重瓦斯作用于机组断路器跳闸。有载分接开关瓦斯均作用于机组断路器跳闸。

    2  瞬动过流保护(第一套过电流保护)。保护瞬时作用于机组断路器跳闸。保护整定计算可按本规范附录C进行。

    3  带时限过电流保护,或延时投入瞬动过电流保护(第二套过电流保护)。保护分别延时或瞬时作用于机组断路器跳闸。保护整定计算可按本规范附录C进行。

    4  过负荷保护。保护经延时作用于信号或机组断路器跳闸。

    5  当一次侧为中性点直接接地系统时,应设接地短路保护。保护动作于机组断路器跳闸。

    6  大气、操作、换相和系统振荡等过电压保护:

        1)大气、操作和系统振荡等过电压采用避雷器或阻容吸收装置,产生故障动作时,作用于信号;

        2)换相过电压保护采用阻容吸收装置,当产生故障动作时,保护动作于机组断路器跳闸。

    7  整流元件反向击穿过流保护,应用快速熔断器将故障隔离。

    8  整流机组的控制系统、冷却系统,辅助装置等的运行状态监视和保护。

    9  当采用计算机监控保护单元时,计算机保护监控单元故障,动作于机组断路器跳闸。

    10  当采用分相有载调压开关调压时,应设置有载调压开关传动轴异常保护,作于机组断路器跳闸。

    11  整流机组直流侧应设逆流保护,保护应切除本系列全部整流机组的电源开关。

    对于小型机组,上述3款和4款可酌情合并。

6.4.12  整流机组交流侧过电流保护的接线方式,在下述情况时宜采用三相三继电器接线方式:

    1  中性点直接接地电力网中的各种整流机组。

    2  中性点非直接接地电力网中的整流机组。

6.4.13  整流机组交流侧过电流保护电流互感器的设置,应符合下列规定:

    1  采用“调压变压器-整流变压器”方式时,第一套过电流保护装设在调压变压器电源侧;第二套过电流保护装设在调压变压器的二次侧或整流变压器的一次侧,并安装在变压器油箱内。

    2  在调变与整流变压器合一,采用第三绕组调压方式时,第一套过电流保护装设在变压器的电源侧,第二套过电流保护装设在串联变压器的一次侧,并装设在变压器的油箱内。

    3  采用整流变压器一次侧抽头调压方式或不带调压抽头的整流变压器时,两套保护装置均装设在变压器的电源侧。

    4  对于单机等效12相整流系统,应按Y、D两接线系统分别装设电流互感器。

    5  电流互感器的数量除保护用外,尚应考虑测量的需要。

6.4.14  计算整流变压器二次侧短路电流时,应符合下列规定:

    1  应按实际运行电压,换算整流变压器阻抗相对值。

    2  当整流变压器二次侧绕组为两组及以上时,只以一组短路方式计算。

6.4.15  水冷整流器的水冷系统,应装设下列保护及监视装置:

    1  水冷母线的每个冷却支路,应装设过热保护,55℃发出信号,65℃作用于机组断路器跳闸。对于气温较高的地区,根据整流元件的具体情况可将温度适当提高。

    2  整流器出水口应设置电接点温度计,超过42℃时作用于信号。

    3  在冷却整流元件的总循环水的进水管道上,应装设压力降低监视装置,其整定值应按产品要求确定。当产品无要求时,大型整流所宜为78.4kPa~98kPa;小型整流所宜为68kPa。一般作用于信号,必要时延时作用于机组断路器跳闸。

    4  整流器水系统宜装设水流监视器,在断水时报警。

    5  整流器冷却水系统的水泵宜具有断电后来电自启动功能。

6.4.16  风冷整流器应装设下列保护及监视装置:

    1  整流器的冷却风速应大于5m/s,当小于3m/s时,风速继电器作用于信号。

    2  当风道出口风温大于55℃时,发出信号;大于65℃时,作用于机组断路器跳闸。对于气温较高的地区,根据整流元件的具体情况可将温度适当提高。

6.4.17  风冷整流器的风机电动机,应能自启动,并应采用断路器作为控制保护电器。

6.4.18  整流所控制室应设中央事故信号和预告信号系统,前者反映保护动作和断路器跳闸的事故信号,后者反映过负荷、轻瓦斯、变压器油温过高、整流元件故障、冷却系统不正常、空气断路器的压缩空气压力异常和保护回路熔断器熔断等预告信号。

6.4.19  整流机组交流侧断路器控制回路与机组冷却装置控制回路之间,应设电气联锁,确保机组断路器在冷却装置正常运行后合闸。

6.4.20  整流机组直流侧隔离器的控制回路与交流侧断路器控制回路之间,应设电气联锁,确保机组断路器在断开情况下分合操作直流隔离器。

6.4.21  整流所交、直流测量仪表和计量装置的装设应符合下列规定:

    1  交流侧:

        1)每段母线设带转换开关的线电压表1块和相电压表3块。在中性点直接接地的电网中可不设相电压表;

        2)每组电源进线设电流表、有功功率表、功率因数表、有功电能表(准确度0.5级~1.0级)、无功电能表(准确度0.5级~2.0级)和最大需量表1块;多回路电源进线时,应加装总加最大需量表;

        3)每组整流机组设电流表和有功功率表(大中型机组)各1块;装设交流电能表时,应能满足电解与其他动力用电分别计量的要求;

        4)当采用微机综合保护监控装置时,如测量准确度满足要求,上述表计可以不另外设置。

    2  直流侧:

        1)绝缘检查用的系列母线对地电压表2块,综合准确度为0.5级~1.0级的系列母线电压表一块;

        2)综合准确度为0.2级~0.5级的系列电流表和电流小时表各1块;

        3)综合准确度为0.2级~0.5级的系列功率表和功率小时表各1块;

        4)在控制室内每个机组应设校核调压级数用的电压表和电流表;每个整流柜上应设电流表1块;

        5)综合准确度为0.5级~1.0级的电压小时表1块;

        6)当直流测量采用成套装置,且带有测量、数据运算及显示功能的综合仪表时,当测量准确度满足要求,本款第2)项、第3)项仪表可不重复设置。

    注:小型重有色金属电解整流所可酌情装设。

6.4.22  电解整流所,当二极管整流机组装有饱和电抗器时,宜采用最大需量监控下,以有载调压变压器为粗调,饱和电抗器为细调的恒流式稳流系统;机组无饱和电抗器时,宜采用安培—小时平均值的稳流系统,以有载调压变压器作为调节装置。

6.4.23  大、中型铝电解整流所、大型重有色金属电解整流所,应采用计算机综合监控系统,实现计算机集散控制系统,以完成整流机组分合闸、恒电流、恒电压及最大需量控制和直流开路保护及整流所运行状态显示、参数屏幕显示、数据报表和故障显示打印等功能。

6.4.24  电解车间与整流所间,应装设联系信号和直通电活。必要时可在电解车间装设电解系列异常切断整流装置交流侧断路器的急停按钮。

6.4.25  铝电解整流所,应设电解槽离极保护。当系列直流电压上升超过规定值,且直流电流下降到75%时,保护应切除本系列全部整流机组的电源开关。

6.4.26  大、中型电解整流所,需按电解系列装设电解槽和直流母线对地绝缘监测装置。
 

条文说明

 

6.4.1、6.4.2  为了操作、运行上的需要,电解厂的整流所均设有控制室,整流机组、电源进线、母联(分段)、所用电变压器及主要馈出线回路的断路器均集中在控制室作远方电动操作。大型铝电解厂的整流所,一般都与总降压变电所合建在一起。

6.4.3  控制方式包括主控室控制和就地手动控制,为了维护管理和操作的安全,就地、主控制室,两种控制级别应相互闭锁,同一时刻只允许一级控制。

6.4.4  对于计算机综合保护监控系统,当上位计算机及网络死机时,应能在间隔层对断路器进行一对一操作。

6.4.7  对手动操作的隔离开关和接地开关,在就地控制箱设电气闭锁,是十分必要的。

6.4.11  整流机组和其他电气设备一样,在运行中也会发生各种故障,主要为短路、过电压和辅助系统三类故障。其他尚有整流变压器内部和机组过负荷等非正常工作状态,都必须装设相应的保护装置。在机组故障和不正常状态下,尽快将整流机组切断或发出信号。但整流机组的整流变压器二次侧多为大电流、多绕组,很难像一般电力变压器那样对其内部短路故障实现差动保护,因而靠瓦斯保护作为基本内部故障的保护。调压变压器的有载分接开关油箱单设瓦斯保护,有益于对有载开关的监护。

6.4.12  一个系列的整流所往往由几个机组组成。为了形成更多相的等效整流电路,一般有一半的变压器接成Y/Y,另一半为Y/D或D/Y。在中性点不接地的系统上,当D/Y或D/D接线的变压器二次侧发生两相短路时,反应在一次侧的各相电流是不同的,其中两相小,一相大。如果在一次侧仅装两相两继电器作保护,就有可能因灵敏性不够而不动作。尤其是用在带有调压变压器的大型整流机组上。当整流机组运行于低电压时,其灵敏性就很难保证。所以本条文规定了大型整流机组采用三相三继电器接线方式。对中、小型不能满足保护回路阻抗不超过电流互感器10%误差的情况下,也应采用三相三继电器接线,否则宜采用二相三继电器接线方式。对于大接地电流系统中各型变压器是必须用三相三继电器式的。为了整流变压器的互换性,不论整流变压器绕组接法同否,一般整流所采用的继电器接线方式都是一样的。

6.4.13  二极管整流机组输出电压的调整需配有载调压变压器。当机组降低电压运行时,若整流变压器二次侧发生短路,其短路电流将显著减少。装设于调变一次侧的过电流保护的灵敏度就可能不够而拒绝动作,因这一保护是按调变一次额定电流并躲开励磁涌流整定的。因此,必须在调变与整变之间设置另一过电流保护装置。

6.4.16  过去当风速降低到3m/s以下时,风速继电器动作断开机组断路器,根据各电解厂多年运行的经验,风速降低时只要发信号就可以了。因为硅整流柜不会因为风速降低或临时停风,硅元件就会立即损坏。根据运行经验在停电1min后,将负荷降到下列数值尚可继续运行,即整流器室温在20℃以下时,为额定负荷的40%;40℃以下时,为额定负荷的30%;40℃以上时,为额定负荷的20%。

6.4.17  风冷硅整流柜的风机电动机过去有采用磁力启动器作控制设备的。当所用电或系统电压瞬时降低时,磁力启动器迅速切断。当电压立即恢复时,它不能使风机电动机自启动,因而影响了电解生产,采用自动开关后可免除这一缺点。

6.4.21  测量表计的设置,一方面是根据国家有关规范监视电气设备的正常运行和经济核算,另一方面是根据实际需要装设。电解工艺指标中,电解的电流效率和每吨产品的直流单耗指标考核,其准确度直接依靠直流安培小时和直流电度的准确测量。稳流准确度、直流开路保护等均赖于直流电流和电压的测量。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读