9.2 给水排水设计


9.2.1  暗室的消防设计应符合下列规定:

    1  暗室内不宜设置室内消火栓。暗室的消火栓应设置在暗室出入口外侧附近,每个出入口的消火栓数量不应少于2个,消火栓的水压应满足暗室内最不利着火点的充实水柱要求。

    2  暗室以外设置的室内消火栓应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

    3  暗室内手提灭火器应进行吸波处理,且不应放在主反射区域。

9.2.2  在暗室周围底层技术环廊宜设置排水设施。