8.1 建筑设计


8.1.1  电磁波暗室的建筑平面和空间布局应满足工艺要求。

8.1.2  在暗室的周围宜设置技术平台环廊。技术平台环廊宜结合功能性房间布局和走廊布置,且层高不宜大于5.0m,宽度不宜小于1.2m,并应加护栏。

8.1.3  有电磁屏蔽要求的暗室,建筑地面、设备基础和沉台、支撑平台,以及地沟的结构应满足电磁屏蔽结构层要求。

8.1.4  电磁波暗室的建筑维护结构和室内装修应满足使用要求。装修材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

8.1.5  暗室地面平整度不应大于3/2000。

8.1.6  暗室地面和设备基础宜做整体防水处理。

条文说明

8.1.2  为便于暗室施工、维护、动力管路布局和消防装备布局,宜在其周边设置技术平台连廊。