中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

16.1 截断阀室及阀门安装


16.1.1  截断阀室的土建工程应符合国家现行相关标准的规定。

16.1.2  阀室工艺管道安装应符合现行国家标准《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540的有关规定。

16.1.3  阀门安装前应熟悉阀门安装说明书,应按相关标准及制造厂家的说明书检查、安装阀门。

16.1.4  阀室内埋地管道和阀门应在回填土前进行电火花检漏,防腐绝缘合格后方可回填。

16.1.5  管道穿越阀室墙体或基础的缝隙应按设计要求封堵严密。

16.1.6  埋地管道和阀门周围应用细土回填,并分层夯实。

16.1.7  施工结束前应恢复地貌和清理现场。

16.1.8  阀室安装后应单独进行吹扫、试压。
 

条文说明


16.1.1、16.1.2  这两条对于阀室的土建工程及工艺安装提出了原则要求。

16.1.3  阀室建完后,重量大、体积大的阀门运入室内时常常有困难,不得不拆门,因此要合理安排交叉施工。

16.1.4  阀室内埋地阀门和管道的防腐为质量控制点,应经检查合格后回填。

16.1.5  穿墙缝隙应堵严,防止墙外地下水流入,或者对于多房间的阀室,防止出现泄漏,油气流窜。

16.1.8  根据目前阀室安装的实际情况,提出了阀室安装后单独清管、试压的要求。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

油气长输管道工程施工及验收规范 GB50369-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读