中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14.2 清管、测径


14.2.1  分段试压前,应采用清管球(器)进行清管,清管介质应用空气。清管次数不应少于2次,以开口端不再排出杂物为合格。

14.2.2  分段清管应设临时清管器收发装置,清管器接收装置应选择在地势较高且50m内没有建筑物和入口的区域内,并应设置警示标志。

14.2.3  线路截断阀不应参加清管。

14.2.4  清管宜选用复合式清管器,管径较小时也可选用清管球。清管球充水后直径过盈量应为管内径的5%~8%。

14.2.5  清管时的最大压力不得超过管材最小屈服强度的30%。

14.2.6  清管器应适用于管线弯管的曲率半径。

14.2.7  清管合格后应在试压前后分别进行测径。测径宜采用铝质测径板,直径为试压段中最大壁厚钢管或者弯头内径的90%,当测径板通过管段后,无变形、褶皱可判为合格。
 

条文说明

 

14.2.1~14.2.6  总结近几年清管的经验作出的这六条规定,是为了保证清管的质量与安全。清管接收端选择高地是为了防止排水倒灌。

14.2.7  本条是结合国际工程及西气东输工程实践而作出的规定,对管段进行测径有利于发现施工中出现的管道变形,对尽早清除隐患是必要的。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

油气长输管道工程施工及验收规范 GB50369-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读