主页 > 规范 > 通信局(站)防雷与接地工程验收规范 GB51120-2015 >
目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.1.1 隐蔽工程部分应在覆盖前会同建设单位(业主)或监理单位做好随工检验及验收记录。
9.1.2 通信局(站)防雷与接地工程中隐蔽工程随工验收内容应包括接地网的结构和安装位置,接地体的埋设间距、深度和安装方法,接地体的材质、连接方法和防腐处理,接地引入线、暗敷的引下线和等电位连接线的规格、连接方法和防腐处理。
9.1.3 隐蔽工程部分应在竣工图上标明实际位置。
9.1.4 随工验收项目宜符合本规范附录B的规定。