主页 > 规范 > 通信局(站)防雷与接地工程验收规范 GB51120-2015 >
目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1.1 接地排、各层水平接地汇集线、垂直接地汇集线等的材料规格和安装位置应符合工程设计要求。接地排、水平接地汇集线、垂直接地汇集线、环形接地汇集线、建筑物钢筋之间应按工程设计要求可靠连接。
6.1.2 接地排和接地汇集线表而应无毛刺、明显伤痕、残余焊渣,安装应平整端正、牢固可靠。
6.1.3 接地排上应设置永久保留的标识,并应标明接地排用途。
6.1.4 基站的室外接地排应通过接地线直接与地网连接,不应连接在塔身或者室外走线架上,不应与室内接地装置连接。