4.3 验收


4.3.1  验收时应进行下列检查:

    1  设备外观应完整、无缺损。

    2  互感器应无渗油,油位指示应正常。

    3  保护间隙的距离应符合规定。

    4  油漆应完整,相色应正确。

    5  接地应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。

4.3.2  验收时应提交下列资料:

    1  施工图纸及设计变更文件。

    2  设备厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证件及施工图纸等技术文件。

    3  质量检验及评定资料、电气交接试验报告。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

1000kV电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50835-2013