4.1.1 互感器在运输、保管期间应防止受潮、倾倒或遭受机械损伤;互感器的运输和放置应符合产品技术文件要求。
4.1.2 互感器交接应做下列外观检查:
1 互感器外观应完整,附件应齐全,无锈蚀或机械损伤。
2 互感器密封应良好。
4.1.3 互感器应单节吊装,吊索应固定在规定的吊环上,不得利用瓷套起吊,并不得碰伤瓷套。