中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.1 电气设备的安装


10.1.1  电气设备的安装,应符合下列规定:

    1  安装前应对设备进行开箱检查,设备及附件应齐全无缺陷,设备的技术参数应符合设计要求,出厂试验报告应有效。

    2  安装应牢固可靠。

    3  电气连接应接触紧密,不同金属连接,应有过渡措施。

    4  绝缘件表面应光洁,应无裂缝、破损等现象。

10.1.2  变压器的安装,应符合下列规定:

    1  变压器台的水平倾斜不应大于台架根开的1/100。

    2  变压器安装平台对地高度不应小于2.5m。

    3  一、二次引线排列应整齐、绑扎牢固。

    4  油枕、油位应正常,外壳应干净。

    5  应接地可靠,接地电阻值应符合设计要求。

    6  套管表面应光洁,不应有裂纹、破损等现象。

    7  套管压线螺栓等部件应齐全,压线螺栓应有防松措施。

    8  呼吸器孔道应通畅,吸湿剂应有效。

    9  护罩、护具应齐全,安装应可靠。

10.1.3  跌落式熔断器的安装,应符合下列规定:

    1  跌落式熔断器水平相间距离应符合设计要求。

    2  跌落式熔断器支架不应探入行车道路,对地距离宜为5m,无行车碰触的郊区农田线路可降低至4.5m。

    3  各部分零件应完整。

    4  熔丝规格应正确,熔丝两端应压紧、弹力适中,不应有损伤现象。

    5  转轴应光滑灵活,铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀。

    6  熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。

    7  熔断器应安装牢固、排列整齐,熔管轴线与地面的垂线夹角应为15°~30°。

    8  操作时应灵活可靠、接触紧密。合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程。

    9  上、下引线应压紧,线路导线线径与熔断器接线端子应匹配且连接紧密可靠。

    10  动静触头应可靠扣接。

    11  熔管跌落时不应危及其他设备及人身安全。

10.1.4  断路器、负荷开关和高压计量箱的安装,应符合下列规定:

    1  断路器、负荷开关和高压计量箱的水平倾斜不应大于托架长度的1/100。

    2  引线应连接紧密。

    3  密封应良好,不应有油或气的渗漏现象,油位或气压应正常。

    4  操作应方便灵活,分、合位置指示应清晰可见、便于观察。

    5  外壳接地应可靠,接地电阻值应符合设计要求。

10.1.5  隔离开关安装,应符合下列规定:

    1  分相安装的隔离开关水平相间距离应符合设计要求。

    2  操作机构应动作灵活,合闸时动静触头应接触紧密,分闸时应可靠到位。

    3  与引线的连接应紧密可靠。

    4  安装的隔离开关,分闸时,宜使静触头带电。

    5  三相连动隔离开关的分、合闸同期性应满足产品技术要求。

10.1.6  避雷器的安装,应符合下列规定:

    1  避雷器的水平相间距离应符合设计要求。

    2  避雷器与地面垂直距离不宜小于4.5m。

    3  引线应短而直、连接紧密,其截面应符合设计要求。

    4  带间隙避雷器的间隙尺寸及安装误差应满足产品技术要求。

    5  接地应可靠,接地电阻值符合设计要求。

10.1.7  无功补偿箱的安装,应符合下列规定:

    1  无功补偿箱安装应牢固可靠。

    2  无功补偿箱的电源引接线应连接紧密,其截面应符合设计要求。

    3  电流互感器的接线方式和极性应正确;引接线应连接牢固,其截面应符合设计要求。

    4  无功补偿控制装置的手动和自动投切功能应正常可靠。

    5  接地应可靠,接地电阻值应符合设计要求。

10.1.8  低压交流配电箱安装,应符合下列规定:

    1  低压交流配电箱的安装托架应具有无法借助其攀登变压器台架的结构且安装牢固可靠。

    2  配置无功补偿装置的低压交流配电箱,当电流互感器安装在箱内时,接线、投运正确性要求应符合本规范第10.1.7条的规定。

    3  设备接线应牢固可靠,电线线芯破口应在箱内,进出线孔洞应封堵。

    4  当低压空气断路器带剩余电流保护功能时,应使馈出线路的低压空气断路器的剩余电流保护功能投入运行。

10.1.9  低压熔断器和开关安装,其各部位接触应紧密,弹簧垫圈应压平,并应便于操作。

10.1.10  低压保险丝(片)安装,应符合下列规定:

    1  应无弯折、压偏、伤痕等现象。

    2  不得用线材代替保险丝(片)。

10.1.11  电气设备应采用颜色标志相位。相色应符合本规范第2.0.10条的规定。

条文说明
10.1.1  本条规定杆上电气设备安装的一般要求。
10.1.2  本条规定了杆上变压器的安装要求。
10.1.3  本条规定了杆上跌落式熔断器的安装要求。
10.1.4  本条规定了杆上断路器、负荷开关和高压计量箱的安装要求。
10.1.5  本条规定了杆上隔离开关的安装要求。
10.1.6  本条规定了杆上避雷器的安装要求。
10.1.7  本条规定了杆上无功补偿箱的安装要求。
10.1.8  本条规定了杆上低压交流配电箱的安装要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读