中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.4 导地线


3.4.1  导线的质量应符合现行国家标准《圆线同心绞架空导线》GB/T 1179的规定,架空绝缘线的质量应符合现行国家标准《额定电压10kV架空绝缘电缆》GB/T 14049和《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》GB/T 12527的规定。

3.4.2  架空电力线路使用的线材,架设前应进行外观检查,且应符合下列规定:

    1  线材表面应光洁,不得有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。

    2  线材应无腐蚀现象。

    3  钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好、无锈蚀。

3.4.3  采用镀锌钢绞线做架空地线或拉线时,镀锌钢绞线的质量应符合现行行业标准《镀锌钢绞线》YB/T 5004的规定。

3.4.4  采用复合光缆作架空地线时,复合光缆应符合现行行业标准《光纤复合架空地线》DL/T 832的规定。

3.4.5  架空绝缘线表面应平整光滑、色泽均匀、无爆皮、无气泡;端部应密封,并应无导体腐蚀、进水现象;绝缘层表面应有厂名、生产日期、型号、计米等清晰的标志。

条文说明

3.4.1  本条为新增条文。明确了导线和绝缘线的质量应符合国家现行标准的规定。进口导线的质量应符合合同技术条件。

3.4.2  线材是线路工程中主要器材之一,由于多种因素,造成导线损伤。架设前检查是必要的,便于及时发现问题并采取相应措施。

3.4.3  本条为新增条文。采用镀锌钢绞线做架空地线或拉线时,镀锌钢绞线的质量应符合现行行业标准《镀锌钢绞线》YB/T 5004的规定。

3.4.4  本条为新增条文。采用复合光缆作架空地线时,产品应符合现行行业标准《光纤复合架空地线》DL/T 832等的规定。

3.4.5  本条对应原规范第2.0.2条第4款,对绝缘线检查内容相比原标准更加具体。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读