中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8 控制开关


8.0.1 凸轮控制器及主令控制器的安装应符合下列规定:

    1 工作电压应与供电电源电压相符。

    2 应安装在便于观察和操作的位置上,操作手柄或手轮的安装高度宜为800mm~1200mm;

    3 操作应灵活,档位应明显、准确。带有零位自锁装置的操作手柄应能正常工作。

    4 操作手柄或手轮的动作方向宜与机械装置的动作方向一致;操作手柄或手轮在各个不同位置时,其触头的分、合顺序均应符合控制器的分、合图表的要求,通电后应按相应的凸轮控制器件的位置检查被控电动机等设备,并应运行正常。

    5 触头压力应均匀,触头超行程不应小于产品技术文件的要求。凸轮控制器主触头的灭弧装置应完好。

    6 转动部分及齿轮减速机构应润滑良好。

    7 金属外壳应可靠接地。

8.0.2 按钮的安装应符合下列规定:

    1 按钮之间的净距不宜小于30mm,按钮箱之间的距离宜为50mm~100mm;

    2 按钮操作应灵活、可靠、无卡阻;

    3 集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志,“紧急”按钮应有明显标志,并应设保护罩。

8.0.3 行程开关的安装、调整应符合下列规定:

    1 安装位置应能使开关正确动作,且不妨碍机械部件的运动;

    2 碰块或撞杆应安装在开关滚轮或推杆的动作轴线上,对电子式行程开关应按产品技术文件要求调整可动设备的间距;

    3 碰块或撞杆对开关的作用力及开关的动作行程均不应大于允许值;

    4 限位用的行程开关应与机械装置配合调整,应在确认动作可靠后接入电路使用。

条文说明

8.0.1 本条规定了凸轮控制器及主令控制器的安装要求。

    1 有些系列主令控制器适用于交流,不能代替直流控制器使用,为此应检查控制器的工作电压,以免误用。

    2 本款规定了操作手柄或手轮的高度,以便操作和观察。

    3 有的操作手柄带有零位自锁装置,这是安全保护措施。安装完毕后应检查自锁装置能否正常工作。

    4 为使控制对象能正常工作,应在安装完毕后检查控制器的操作手柄或手轮在不同位置时控制器触头分、合的顺序,应符合控制器的接线图,并在初次带电时再一次检查电动机的转向、速度与控制器操作手柄位置一致,且符合工艺要求。

    5 触头压力、超行程是保证可靠接触的主要参数,但它们因控制器的容量不同而各有差异;而且随着控制器本身质量不断提高,其触头压力一般不会有多大变化;为此本款只要求压力均匀(用手检查)即可,除有特殊要求外,不必测定触头压力,但要求触头超行程不小于产品技术条件的要求。

    6 润滑良好的目的是使各转动部件正常工作,减少磨损,延长使用年限,故在控制器初次投入运行时,应对这些部件的润滑情况加以检查。

8.0.2 按钮之间的净距要求及标志是为了防止误操作。

8.0.3 行程开关种类很多,本条规定了一般常用的行程开关有共性的基本安装要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB50254-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读