中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7 低压接触器、电动机起动器及变频器


7.0.1 低压接触器及电动机起动器安装前的检查应符合下列规定:

    1 衔铁表面应无锈斑、油垢,接触面应平整、清洁,可动部分应灵活无卡阻。

    2 触头的接触应紧密,固定主触头的触头杆应固定可靠。

    3 当带有常闭触头的接触器及电动机起动器闭合时,应先断开常闭触头,后接通主触头;当断开时应先断开主触头,后接通常闭触头,且三相主触头的动作应一致。

    4 电动机起动器保护装置的保护特性应与电动机的特性相匹配,并应按设计要求进行定值校验。

7.0.2 低压接触器和电动机起动器安装完毕后应进行下列检查:

    1 接线应符合产品技术文件的要求;

    2 在主触头不带电的情况下,接触器线圈做通、断电试验,其操作频率不应大于产品技术文件的要求,主触头应动作正常,衔铁吸合后应无异常响声。

7.0.3 真空接触器安装前应进行下列检查:

    1 可动衔铁及拉杆动作应灵活可靠、无卡阻;

    2 辅助触头应随绝缘摇臂的动作可靠动作,且触头接触应良好;

    3 按产品技术文件要求检查真空开关管的真空度。

7.0.4 真空接触器的接线应符合产品技术文件的要求,接地应可靠。

7.0.5 可逆起动器或接触器,电气联锁装置和机械连锁装置的动作均应正确、可靠。

7.0.6 星三角起动器的检查、调整应符合下列规定:

    1 起动器的接线应正确,电动机定子绕组正常工作应为三角形接线;

    2 手动操作的星三角起动器应在电动机转速接近运行转速时进行切换,自动转换的起动器应按电动机负荷要求正确调整延时装置。

7.0.7 自耦减压起动器的安装、调整应符合下列规定:

    1 起动器应垂直安装;

    2 减压抽头在65%~80%的额定电压下应按负荷要求进行调整,起动时间不得超过自耦减压起动器允许的起动时间。

7.0.8 变阻式起动器的变阻器安装后应检查其电阻切换程序、灭弧装置及起动值,并应符合设计要求或产品技术文件的要求。

7.0.9 软起动器安装应符合下列规定:

    1 软起动器四周应按产品要求留有足够通风间隙;

    2 软起动器应按产品说明书及标识接线正确,风冷型软起动器二次端子“N”应接中性线;

    3 软起动器的专用接地端子应可靠接地;

    4 软起动器中晶闸管等电子器件不应用兆欧表做绝缘电阻测试,应用数字万用表高阻档检查晶闸管绝缘情况;

    5 软起动器起动过程中不得改变参数的设置。

7.0.10 变频器安装应符合下列规定:

    1 变频器应垂直安装;变频器与周围物体之间的距离应符合产品技术文件的要求,当无要求时,其两侧间距不应小于100mm,上、下间距不应小于150mm;变频器出风口上方应加装保护网罩;变频器散热排风通道应畅通。

    2 有两台或两台以上变频器时,应横向排列安装;当必须竖向排列安装时,应在两台变频器之间加装隔板。

    3 变频器应按产品技术文件及标识正确接线。

    4 与变频器有关的信号线,当设计无要求时,应采用屏蔽线。屏蔽层应接至控制电路的公共端(COM)上。

    5 变频器的专用接地端子应可靠接地。

条文说明

7.0.1 本条是低压接触器和电动机起动器在安装前检查时所应达到的要求,为以后能够顺利地试运行创造了条件,故此也是最基本的要求。

    1 制造厂为了防止铁芯生锈,出厂时在接触器或起动器等电磁铁的铁芯面上涂以较稠的防锈油脂,在通电前应清除,以免油垢粘住而造成接触器在断电后仍不返回。

7.0.2 接触器线圈做通、断电试验,若操作频率大于产品技术文件的要求,可能会烧毁线圈。

7.0.5 可逆起动器或接触器,除有电气联锁外尚有机械联锁,要求这两种联锁动作均应可靠,防止正、反向同时动作,同时吸合将会造成电源短路,烧毁电器及设备。

7.0.6 星三角起动器是起动器中较为常用的电器,改变电动机接法才能达到降低电压起动的效果,本条规定为检查其接法和转换时的要求。

7.0.7 本条为自耦减压起动器的安装及调整要求。

    2 自耦减压起动器出厂时,其变压器抽头一般接在65%额定电压的抽头上,当轻载起动时,可不必改接;如重载起动,则应将抽头改接至80%额定电压的位置上。

    用自耦降压起动时,电动机的起动电流一般不超过额定电流3倍~4倍,最大起动时间(包括一次或连续累计数)不超过2min,超过2min,按产品规定应冷却4h后方能再次起动。

7.0.8 本条是确保变阻式起动器正常工作,防止电动机在起动过程中定子或转子开路,影响电动机正常起动的基本要求。

7.0.9 本条规定了软起动器的安装要求。

    1 有利于散热,保证软起动器安全运行。

    2 软起动器应按产品说明书及标识接线正确,1/L1、3/L2、5/L3、7/L4端接电源,2/T1、4/T2、6/T3、8/T4端接电机,否则有可能烧毁软起动器;风冷型软起动器二次端子“N”如不接中性线,风扇将不能正常工作,当温度过高时,可能烧毁软起动器。

    4 如用兆欧表测试绝缘电阻,可能损坏电子器件。

    5 在起动过程中改变参数设置,可能损坏软起动器。

7.0.10 本条规定了变频器的安装要求。

    1 变频器垂直安装有利于散热,变频器出风口上方加装保护网罩是为了防止异物落入。

    2 横向排列安装有利于散热,在两台变频器之间加装隔板是避免下方变频器排出来的热风直接进入上方变频器内。

    3 一般输入应接R、S、T端,输出应接U、V、W端,否则会在逆变管导通时引起相间短路,烧毁逆变管。

    4 采用屏蔽线是为了抗干扰。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB50254-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读