5.4 工程交接验收


5.4.1  在验收时,应进行下列检查:

    1  设备外观应完整无缺损。

    2  互感器应无渗漏,油位、气压、密度应符合产品技术文件的要求。

    3  保护间隙的距离应符合设计要求。

    4  油漆应完整,相色应正确。

    5  接地应可靠。

5.4.2  在验收时,应移交下列资料和文件:

    1  安装技术记录、质量检验及评定资料、电气交接试验报告等。

    2  施工图纸及设计变更说明文件。

    3  制造厂产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等产品技术文件。

    4  备品、备件、专用工具及测试仪器清单。