中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 绝缘油处理


4.3.1  绝缘油的验收与保管应符合下列规定:

    1  绝缘油应储藏在密封清洁的专用容器内。

    2  每批到达现场的绝缘油均应有试验记录,并应按下列规定取样进行简化分析,必要时进行全分析:

      1)大罐油应每罐取样,小桶油应按表4.3.1的规定进行取样:

      2)取样试验应按现行国家标准《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法》GB 7597的规定执行。试验标准应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。

    3  不同牌号的绝缘油应分别储存,并应有明显牌号标志。

    4  放油时应目测,用油罐车运输的绝缘油,油的上部和底部不应有异样;用小桶运输的绝缘油,应对每桶进行目测,辨别其气味,各桶的商标应一致。

    5  到达现场的绝缘油首次抽取,宜使用压力式滤油机进行粗过滤。

4.3.2  绝缘油现场过滤应符合下列规定:

    1  储油罐应符合下列规定:

      1)储油罐总容积应大于单台最大设备容积的120%。

      2)储油罐顶部应设置进出气阀,用于呼吸的进气口应安装干燥过滤装置。

      3)储油罐应设置进油阀、出油阀、油样阀和残油阀,出油阀位于罐的下部、距罐底约100mm,进油阀位于罐上部,油样阀位于罐的中下部,残油阀位于罐底部。

      4)储油罐顶部应设置人孔盖并能可靠密封。

      5)储油罐应设置油位指示装置。

      6)储油罐应设置专用起吊挂环和专用接地连接点并在存放点与接地网可靠连接。

    2  经过粗过滤的绝缘油应采用真空滤油机进行处理。对500kV及以上的变压器油过滤,其真空滤油机主要指标应符合下列规定:

      1)真空滤油机标称流量应达到6000L/h~12000L/h。

      2)真空滤油机具有两级真空功能,真空泵能力宜大于1500L/min,机械增压泵能力宜大于280m3/h,运行真空不宜大于67Pa,加热器应分2组~3组。

      3)真空滤油机运行油温应为20℃~70℃。

      4)真空滤油机的处理能力,应满足在滤油机出口油样阀取油样试验,击穿电压不得低于75kV/2.5mm,含水量不得大于5μL/L,含气量不得大于0.1%,杂质颗粒不得大于0.5μm的标准。

    3  现场油务系统中所采用的储油罐及管道均应清洗干净,检查合格。

    4  现场应配备废油存放罐,避免对正式储油罐内的油产生污染。

    5  现场油处理过程中所有油处理设备、变压器本体、电源箱均应与接地网可靠连接。

    6  每批油处理结束后,应对每个储油罐的绝缘油取样进行试验,其电气强度应达到本规范表4.2.4的要求。

条文说明

4.3.1  绝缘油管理工作的好坏,是保证设备质量的关键,应引起充分注意。因此,本条作了下列规定:

    1  绝缘油到达现扬,都应存放在密封清洁的专用油罐或容器内,不应使用储放过其他油类或不清洁的容器,以免影响绝缘油的性能。绝缘油到达现场后,应进行目测验收,以免混入非绝缘油。

    2  绝缘油取样的数量,是根据国家现行标准《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样》GB 7597中第2.1.1.4款规定“每次试验应按上表2.2.3规定取数个单一油样,并再用它们均匀混合成一个混合油样作的规定:

      1)单一油样就是从某一个容器底部取的油样。

      2)混合油样就是取有代表性的数个容器底部的油样再混合均匀的油样”。

    现在国内各地取样试验的方法不尽相同,有的是每桶取样油都作简化分析,而有的地区则将取样油混合后作简化分析。本条文是按《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法》GB 7597作的规定。

    下面附新来油的《变压器油》GB 2536标准及《运行中变压器油质量标准》GB 7595供参考(见表1、表2)。两者不同之处是新油的击穿电压不低于35kV,且没有含气量、含水量的要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50148-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读