8.1 热力站


8.1.1  用热车间宜设置热力站。热力站应设置外窗。

8.1.2  供暖热水和空调热水宜采用高效率换热机组。

8.1.3  生活热水可根据地区条件选用太阳能生活热水系统、空气源热泵热水系统或换热机组。

8.1.4  饱和蒸汽的输入和使用点的压差不小于0.2MPa时,应设置减压阀。

8.1.5  过热蒸汽的输入和使用点的压差不小于0.2MPa时,应设置减压减温装置。

8.1.6  输入的蒸汽主管应设置主蒸汽阀、汽水分离器、蒸汽过滤器和计量装置。蒸汽过滤器两端宜设置压力表。

8.1.7  蒸汽凝结水宜回收利用,可采用凝结水自动回收装置,并宜低位布置。

8.1.8  热力设备和管道、阀门及管件应保温。

8.1.9  排汽管应接往室外安全处。