中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 配电


7.1.1  生产设施的用电负荷级别,应根据现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052及生产工艺要求确定。

7.1.2  净化空调系统负荷、照明负荷宜专线供电。

7.1.3  生产厂房内应采用TN-S接地系统。

7.1.4  生产设施的配电设备宜根据环境条件及工艺要求选择。洁净区内不应选用大型落地设备,小型设备应采用不锈钢壳体并暗装,防护等级不应低于IP54。爆炸危险区域内应选用与其防爆级别及组别相适应的防爆电气设备。

7.1.5  配电回路宜按中药药品生产设施厂房内的防火分区及生产区域设置。

7.1.6  洁净区域或人员密集场所,宜选用低烟无卤型电线电缆。

7.1.7  低温(高温)环境或腐蚀区域,宜选用硅橡胶等耐低温(高温)或防腐蚀电缆。

7.1.8  引至洁净区域内设备的明敷管线应采用不锈钢管。

7.1.9  爆炸危险区域内的管线应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管明敷。

条文说明

7.1.1  用电负荷级别划分以专业规范为准,本规范不再重复。

7.1.4  因洁净区及爆炸危险区域的特殊性,应重视其中设备的选择及安装。

7.1.6  本着以人为本的原则及对消防和环境影响的重视,特制定本条。因存在环境特征界定的灵活性,故本条采用“宜”。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

中药药品生产厂工程技术规范 GB51069-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读