9.6 基础


9.6.1  基础构造应符合下列规定:

    1  圆形、环形板式基础底板下部钢筋应采用径、环向配筋。圆形板式基础的环壁以外的底板上部钢筋,也应采取径环向配筋。圆形板式基础的环壁以内的底板上部钢筋可采取等距方格网配筋;

    2  环壁的厚度自室外地坪以下至基础底板顶面,宜采取逐渐加厚的做法;

    3  基础环壁设有孔洞时,应符合本章的有关规定;当洞口底部与基础顶板的环壁高度较小时,该部分环壁应增加补强钢筋,必要时可按两端嵌固的曲梁计算;

    4  电视塔基础一般埋置较深,施工时应处理好基坑支护结构与塔基础相邻建筑物及地下管线的关系。

条文说明

9.6.1  《烟囱设计规范》GB 50051编制组对环(圆)板基础底板所作的试验分别采用两种配筋方式,径环向配筋和方格网配筋。试验结果表明,径环向配筋受力直接,径向筋起决定作用。改进后的配筋方式经试验证明:底板受力合理、承载力得到提高。