3.3 连接材料


3.3.1  手工焊接采用的焊条应符合现行标准《碳素钢焊条》GB/T 5117或《低合金钢焊条》GB/T 5118的规定要求。选择的焊条型号应与主体金属强度相适应。

3.3.2  自动焊或半自动焊采用的焊丝和焊剂应与主体金属强度相适应,并应符合相对应的标准的规定。

3.3.3  普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T 5780和《六角头螺栓》GB/T 5782的规定。

3.3.4  高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 技术条件》GB/T 3633的规定。

3.3.5  锚栓可采用Q235钢或Q345钢制成。