中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 结构振动控制措施


Ⅰ 结构水平振动控制措施

6.3.1  水平振动作用较大的设备宜布置在较低楼层,设备振动荷载作用点宜与结构抗侧刚度中心重合;当水平振动设备布置在较高楼层时,结构抗侧刚度宜沿结构高度均匀布置。

6.3.2  为减小结构水平振动响应,对动力设备应采取下列措施:

    1  动力设备振动荷载频率与结构自振频率接近时,宜对动力设备采取隔振减振、降低振动荷载等措施;

    2  宜将动力设备水平振动荷载较大方向布置在结构水平自振频率与振动荷载频率相差较大的方向。

6.3.3  为减小结构水平振动响应,可采取下列措施:

    1  增加剪力墙、支撑等抗侧力构件;

    2  合理利用填充墙刚度,将刚性填充墙设置在对减小楼盖水平旋转振动最有效的位置上,并加强填充墙与主体结构的连接;

    3  当工艺不允许增加抗侧力构件时,调整结构跨度或者增大构件截面;

    4  当工业建筑与附属构筑物相连时,将附属构筑物配置在建筑的对称轴线上;

    5  合理设置减振耗能部件或装置。

Ⅱ 结构竖向振动控制措施

6.3.4  动力设备在楼盖上的布置应符合下列规定:

    1  动力设备宜布置在楼盖梁上;

    2  上下往复运动的设备应布置在结构的竖向构件附近;

    3  水平往复运动的设备宜布置在跨中部位,并应使较大振动荷载与梁同向。

6.3.5  当设备布置在单根梁上时,应采取措施避免梁产生扭转振动。

6.3.6  楼盖上的动力设备不应与主体结构竖向结构构件直接连接。

6.3.7  结构楼盖自振频率与振动荷载频率接近时,应采取措施调整楼盖结构的自振频率,亦可对动力设备采用隔振、减振措施。

条文说明

Ⅰ 结构水平振动控制措施

6.3.1  为避免结构扭转效应,设备振动荷载作用点宜与结构抗侧刚度中心重合,当存在多个振动荷载时,宜将各方向合力作用点与结构抗侧刚度中心重合。

6.3.2、6.3.3  结构整体水平振动过大时,针对性地给出两类措施:一是对动力设备采取隔振措施改变振动荷载大小和频率,或者调整设备布置方向。二是对结构采取措施,改变结构水平自振频率、增加结构抗侧刚度、增加结构阻尼等措施,减小振动响应。

    结构楼盖自振频率调整可采用以下方法:调整主梁跨度、调整主次梁布置、调整主次梁及楼板截面或调整主次梁的边界约束条件等措施。

 结构竖向振动控制措施

6.3.4  本条给出结构楼盖布置动力设备的要求。一般而言,动力设备应布置在楼盖梁上,不应布置在独立的板块上,以免引发板的高阶振动。上下往复运动的设备应布置在结构竖向构件附近,水平往复运动的设备应布置在跨中部位,并使振动荷载沿梁轴向作用。这些措施均是为了将设备振动荷载与结构刚度协调,降低结构振动响应。

6.3.6  动力设备不应与结构竖向构件直接连接,以降低振动作用直接传递。

6.3.7  结构楼盖自振频率调整可采用以下方法:调整主梁跨度、调整主次梁布置、调整主次梁及楼板截面或调整主次梁的边界约束条件等措施,也可以采取增加刚性支撑加强楼盖刚度的方法。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业建筑振动控制设计标准 GB50190-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读