5.3 构件内力计算


5.3.1  单层工业建筑内安装锻锤、落锤、压力机及空气压缩机等振动较大的动力设备时,结构构件的承载力验算应计入振动荷载作用的影响。

5.3.2  单层工业建筑在振动荷载作用下,结构内力可按本标准第4.2节的规定计算;对于非轻质屋盖结构,也可采用本节动应力放大系数方法进行简化计算。

5.3.3  单层工业建筑在振动荷载作用下,动应力放大系数宜符合下列规定:

    1  屋盖结构动应力放大系数,宜按本标准第5.3.4条~第5.3.7条确定;

    2  吊车梁动应力放大系数,可取1.05;

    3  柱可不考虑动应力放大系数。

5.3.4  锻锤振动对屋盖结构动应力的放大系数可按表5.3.4确定。

注:当锻锤下落部分的公称质量为表中中间值时,屋盖结构动应力的放大系数可采用线性插入法确定。

5.3.5  落锤振动对屋盖结构动应力的放大系数可按表5.3.5确定。

注:当落锤冲击能量为表中中间值时,屋盖结构动应力的放大系数可采用线性插人法确定。

5.3.6  空气压缩机振动对屋盖结构动应力的放大系数可按表5.3.6确定。

注:当空气压缩机基础垂直振动位移为表中中间值时,屋盖结构动应力的放大系数可采用线性插入法确定。

5.3.7  压力机振动对屋盖结构动应力的放大系数可按表5.3.7确定。

注:当压力机公称压力为表中中间值时,屋盖结构功应力的放大系数可采用线性插入法取值。

条文说明

5.3.2  本节给出了在锻锤、压力机、空气压缩机及落锤等振动荷载较大的动力设备作用下,单层工业建筑的屋架、吊车梁等构件的动应力系数方法,主要用于振动荷载作用的动内力验算。

    根据工程经验,结构设计习惯采用重力荷载乘动力系数方法,提高荷载作用后按静荷载计算结构强度,实践证明也是行之有效的。

5.3.4  锻锤振动对屋盖结构动应力的放大系数取值时,尚应考虑屋盖结构距离锻锤基础距离的影响。一般而言,落锤振动影响半径可按表2确定,当两者距离接近锻锤振动对屋盖动应力影响半径时,屋盖结构动应力的放大系数取值可按表中数值减小0.05。

5.3.5  落锤振动对屋盖结构动应力的放大系数为表3给出的落锤振动影响半径内的经验值,当距离接近或超过影响半径时,屋盖结构动应力的放大系数取值适当减小。其中一、二、三、四类土应按现行国家标准《动力机器基础设计标准》GB 50040的规定确定。

5.3.6、5.3.7  这两条根据工程实测及统计分析,分别给出空气压缩机、压力机对于屋盖结构动应力的放大系数及适用范围。