附录A 电容器组投入电网时的涌流计算


A.0.1  同一电抗率的电容器组单组投入或追加投入时,涌流应按下列公式计算:

    式中:I*ym——涌流峰值的标么值(以投入的电容器组额定电流峰值为基准值);

          Q——同一母线上装设的电容器组总容量(Mvar);

          Q0——正在投入的电容器组容量(Mvar);

          Q’——所有正在运行的电容器组容量(Mvar);

          β——电源影响系数。

A.0.2  当有两种电抗率的多组电容器追加投入时,涌流计算应符合下列规定: