中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 控制回路和信号回路


7.1.1  并联电容器装置,应根据变电站的综合自动化设备配置对其进行监控。

7.1.2  并联电容器装置的断路器与相应的隔离开关和接地开关之间,应设置闭锁装置。

7.1.3  并联电容器装置,应设置断路器的位置信号、运行异常的告警信号和事故跳闸的信号。

7.1.4  低压并联电容器装置,可采用就地控制。宜设置内部故障告警信号。

条文说明

7.1.1  本条为根据近期设备的发展变化对并联电容器装置控制提出的要求。随着变电站自动化水平的提高,并联电容器装置也进入了综合自动化控制范围,控制方式与前几年相比已经发生了变化,它不仅仅依靠自动投切装置来进行控制,今后变电站的并联电容器装置,应主要考虑利用变电站的综合自动化设备进行监控。

7.1.2  本条规定是对并联电容器装置断路器的控制方式所做的具体要求。

7.1.3  由于各地误操作事故频繁发生,作为防止事故对策,要求电气产品应有防止误操作功能,故做本条规定。

    成套开关柜所具备的防止误操作功能:防止误分、误合断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止带电合接地开关(挂接地线);防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关);防止误入带电间隔。很多10kV电容器组是以成套柜的设备形式供货并安装在屋内,它类似开关柜和具有网门,也应具备上述的功能要求。

7.1.4  安装在低压配电室中的低压并联电容器装置都是采用就地控制。随着科学技术日新月异发展变化,低压无功补偿装置的控制和测量都发生了根本性的变化,智能型数字化的控制器产品已经占据半壁河山,只是由于价格较贵,尚未得到普及,但无论如何它将替代早期普通产品。不管采用哪种控制器,低压并联电容器装置的运行和停止状态,均应有明确的信号显示,便于识别。由于装置内部故障不易发现,如果有了内部故障的预告信号便于即时发现问题,早做处理,避免事故扩大,所以,提出这项要求是适宜的。

    本次修订考虑到普通型控制器产品几乎已不再使用,因此删除了原条款中普通型控制器的说法。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

并联电容器装置设计规范 GB50227-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读