中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录E 检测原始记录、检测报告的主要内容


E.0.1  试验室检测原始记录应包括下列内容:

    1  试样名称、试样编号、委托合同编号;

    2  检测日期、检测开始及结束的时间;

    3  使用的主要检测设备名称和编号;

    4  试样状态描述;

    5  检测的依据;

    6  检测环境记录数据(如有要求);

    7  检测数据或观察结果;

    8  计算公式、图表、计算结果(如有要求);

    9  检测方法要求记录的其他内容;

    10  检测人、复核人签名。

E.0.2  现场工程实体检测原始记录应包括下列内容:

    1  委托单位名称、工程名称、工程地点;

    2  检测工程概况,检测鉴定种类及检测要求;

    3  委托合同编号;

    4  检测地点、检测部位;

    5  检测日期、检测开始及结束的时间;

    6  使用的主要检测设备名称和编号;

    7  检测的依据;

    8  检测对象的状态描述;

    9  检测环境数据(如有要求);

    10  检测数据或观察结果;

    11  计算公式、图表、计算结果(如有要求);

    12  检测中异常情况的描述记录;

    13  检测、复核人员签名,有见证要求的见证人员签名。

E.0.3  试验室检测报告应包括下列内容:

    1  检测报告名称;

    2  委托单位名称、工程名称、工程地点;

    3  报告的编号和每页及总页数的标识;

    4  试样接收日期、检测日期及报告日期;

    5  试样名称、生产单位、规格型号、代表批量;

    6  试样的说明和标识等;

    7  试样的特性和状态描述;

    8  检测依据及执行标准;

    9  检测数据及结论;

    10  必要的检测说明和声明等;

    11  检测、审核、批准人(授权签字人)不少于三级人员的签名;

    12  取样单位的名称和取样人员的姓名、证书编号;

    13  对见证试验,见证单位和见证人员的姓名、证书编号;

    14  检测机构的名称、地址及通信信息。

E.0.4  现场工程实体检测报告应包括下列内容:

    1  委托单位名称;

    2  委托单位委托检测的主要目的及要求;

    3  工程概况,包括工程名称、结构类型、规模、施工日期、竣工日期及现状等;

    4  工程的设计单位、施工单位及监理单位名称;

    5  被检工程以往检测情况概述;

    6  检测项目、检测方法及依据的标准;

    7  抽样方案及数量(附测点图);

    8  检测日期,报告完成日期;

    9  检测项目的主要分类检测数据和汇总结果;检测结果、检测结论;

    10  主要检测人、审核和批准人的签名;

    11  对见证检测项目,应有见证单位、见证人员姓名、证书编号;

    12  检测机构的名称、地址和通信信息;

    13  报告的编号和每页及总页数的标识。

查找 上节 下节 返回
顶部

房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范 GB50618-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读